kuru tip trafo sıcaklık bilgileri

Dökümanda soğutma fanlarının sargı sıcaklığına göre devreye gireceği belirtilmiş .
https://www.ulusoyelektrik.com.tr/s...ents/162/d2d2ce899f34bf1b1d908d2e7c3ef2c6.pdf
2. Soğutma Sistemi (Opsiyonel)Kuru tip transformatörlerin nominal gücünü %40 oranında arttırmak için özel olarak dizayn edilen soğutma fanlarıkullanılmaktadır. Fanlar alçak gerilim bobinlerine yerleştirilen ısı algılayıcılar yardımı ile otomatik olarak açılıp kapanır.
Bence bu konuda onun bunun lafına ya da kendi görüşünüze göre çözümler aramak yerine imalatçı firma ile iletişime geçip durumunuzu izah edin . Yönlendirme yapacaklardır .
 
ABB Çin kuru tp trafoları... 2 adet 2000kva mevcut bi ara sürekli atlama yapıp açtırma yapıyordu, izolasyonu ve bakımını aksatmamak gerekli hiç güven vermeyen trafolar ama mevcut nüve sıcaklıkları normal deniyor ben de karşılaştım aynı problemle hatta kontrol rölesinde fanın devreye girme sıcaklığı 100 dereceye set edilmiş 80 de devreden çıkıyor, 140 derece alarm , 170 derece trip verdiriyor bu durumu hitachi ile de görüştüm kuru tip trafolarda sıcaklıklar normal deniyor , fakat ben yine fan ayarlarını düşürdüm sargıların 80-90 derecelere bulmasına gerek yok.
 
Nerden nereye atlıyor hocam?

Bağlantı noktalarından gövdeye atlıyor ama sargılar zarar görmüyor her seferinde testlerini yaptırdık, en son bağlantı noktalarını izole ettik aylık temizlik ve bakım yapıyorum sorun ortadan kalktı. Fakat kuru tip trafoyla bu kadar uğraşmam çok saçma geliyor.
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2023-10-19 at 14.43.33.webp
    WhatsApp Image 2023-10-19 at 14.43.33.webp
    176.6 KB · Görüntüleme: 23
Son düzenleme:
Sargıdan çok nüve ile demir bağlantı elemanları ısınmış gibiydi.
Bağlantı noktalarına seramik bağlantı izolatörü lazım atlama yapıyorsa.
 
Trafoyu boşta çalıştırınca fark var mı. dengesiz yük var mı. harmonik bozulmalar var mı. bildiğimden değil tahmin yürütmek istedim.
Trafoyu boşta çalıştırma şansım olmadı, ama düşük yükte 105 derece ise biraz daha fazla yüklenince 106 derece ölçtük nüveyi. 2500 kVA trafoda, demand 317 kW bence çok düşük kalıyor, ama trafodan sonraki şalterler de trafo gücüne göre seçildiği için takat indirimi yanında proje ve şalt malzemeleri ile maliyet yüksek geliyor. ABB nin yetkili servisi ile görüşeceğiz, ama ondan önce atladığımız bir şeyler var mı diye buraya yazdım. Yüklerde dengesizlik % 2 gibi ihmal edilebilir seviyede.
 
Bağlantı noktalarından gövdeye atlıyor ama sargılar zarar görmüyor her seferinde testlerini yaptırdık, en son bağlantı noktalarını izole ettik aylık temizlik ve bakım yapıyorum sorun ortadan kalktı. Fakat kuru tip trafoyla bu kadar uğraşmam çok saçma geliyor.
Teşekkür ediyorum. Çok değerli bir bilgi paylaşımı. Herhalde bu noktada bir tasarım hatası var kazan boyutlarında.
 
Teşekkür ediyorum. Çok değerli bir bilgi paylaşımı. Herhalde bu noktada bir tasarım hatası var kazan boyutlarında.
Rica ederim. olabilir araştırırken daha önce benzer örneklere rastladım yine bu tip trafo bu şekil olmuştu, işin kötü yanı sil süpür güzelce , besle tutuyor. :)
 