bir hidrolik pompa sistemi calistirilacaktir(not sistem kontaktoru kullanilmayacaktir)
-start butonuna basildigi zaman uyari kornasi calmaya baslayacaktir ve start butonuna 1dk boyunca surekli basilirsa hidrolik pompa devreye girecektir.
-hidrolik pompa 10 dk calisip devreden cikacak
-eger start butonuna 1 dk dan az sure ile basilirsa hidrolik pompa devreye girmeyecektir
-hidrolik pompa devreye girdikten sonra start butonu birakilsa bile hidrolik pompa 10dk boyunca devrede kalacaktir
-hidrolik pompa devreye girince korna devreden cikacaktir
-hidrolik pompa devreden ciktiktan sonra start butonuna basilsa bole 1 dk boyunca devreye girmesi engellenecektir
-start butonuna basildigi zaman uyari kornasi calmaya baslayacaktir ve start butonuna 1dk boyunca surekli basilirsa hidrolik pompa devreye girecektir.
-hidrolik pompa 10 dk calisip devreden cikacak
-eger start butonuna 1 dk dan az sure ile basilirsa hidrolik pompa devreye girmeyecektir
-hidrolik pompa devreye girdikten sonra start butonu birakilsa bile hidrolik pompa 10dk boyunca devrede kalacaktir
-hidrolik pompa devreye girince korna devreden cikacaktir
-hidrolik pompa devreden ciktiktan sonra start butonuna basilsa bole 1 dk boyunca devreye girmesi engellenecektir