HİDROLİK POMPA SİSTEMİ​
Bir hidrolik pompa sistemi çalıştırılacaktır. Start butonuna basıldığı zaman uyarı kornası çalmaya başlayacak ve start butonuna 2 sn. boyunca sürekli basılırsa hidrolik pompa devreye girecektir. Hidrolik pompa 10dk çalışıp devreden çıkacaktır.
Eğer start butonuna 2 sn. ‘den az süre ile basılırsa hidrolik pompa devreye girmeyecektir.
Hidrolik pompa devreye girdikten sonra start butonu bırakılsa bile hidrolik pompa 10dk boyunca devrede kalacaktır.
Hidrolik pompa devreye girince korna devreden çıkacaktır.
Hidrolik pompa devreden çıktıktan sonra start butonuna basılsa bile 5dk boyunca devreye girmesi engellenecektir.


arkadaşlar final ödevim bu lütfen yardım edebilir misiniz ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
HİDROLİK POMPA SİSTEMİ​
Bir hidrolik pompa sistemi çalıştırılacaktır. Start butonuna basıldığı zaman uyarı kornası çalmaya başlayacak ve start butonuna 2 sn. boyunca sürekli basılırsa hidrolik pompa devreye girecektir. Hidrolik pompa 10dk çalışıp devreden çıkacaktır.
Eğer start butonuna 2 sn. ‘den az süre ile basılırsa hidrolik pompa devreye girmeyecektir.
Hidrolik pompa devreye girdikten sonra start butonu bırakılsa bile hidrolik pompa 10dk boyunca devrede kalacaktır.
Hidrolik pompa devreye girince korna devreden çıkacaktır.
Hidrolik pompa devreden çıktıktan sonra start butonuna basılsa bile 5dk boyunca devreye girmesi engellenecektir.


arkadaşlar final ödevim bu lütfen yardım edebilir misiniz ?
Sen biraz yaptığın çalışmayı ekle . Anlamadığın yeri belirt . Yardımcı oluruz . Al devren bu diye yardım yok .
 
Sen biraz yaptığın çalışmayı ekle . Anlamadığın yeri belirt . Yardımcı oluruz . Al devren bu diye yardım yok .
her şey iyi çalışıyor bitek ilk starta basılı tutup bıraktığımda 2 saniye içinde,devrenin durması lazım ama tıkladığım gibi devre çalışmaya başlıyor
 

Ekli dosyalar

  • asdasdasddadadasdad.png
    asdasdasddadadasdad.png
    43.5 KB · Görüntüleme: 38
Ekts programim yok ama ekte cizdigim istedigin 2 sn lik start baslangici icin devreyi kullanabilirsin. Operator elini start a basili tuttu zr1 2 sn sonra hidrolik le muhurleme yapti ve 2 sn sonra elini cekti , sistem muhurlendi.
 

Ekli dosyalar

  • Untitled.png
    Untitled.png
    17.9 KB · Görüntüleme: 21
Son düzenleme:
her şey iyi çalışıyor bitek ilk starta basılı tutup bıraktığımda 2 saniye içinde,devrenin durması lazım ama tıkladığım gibi devre çalışmaya başlıyor
Bilgisayarda kontrol şansım olmadı. Sen yaparsın. Sadelestirilebilir belki de .
20230111_091537.jpg
 
HİDROLİK POMPA SİSTEMİ​
Bir hidrolik pompa sistemi çalıştırılacaktır. Start butonuna basıldığı zaman uyarı kornası çalmaya başlayacak ve start butonuna 2 sn. boyunca sürekli basılırsa hidrolik pompa devreye girecektir. Hidrolik pompa 10dk çalışıp devreden çıkacaktır.
Eğer start butonuna 2 sn. ‘den az süre ile basılırsa hidrolik pompa devreye girmeyecektir.
Hidrolik pompa devreye girdikten sonra start butonu bırakılsa bile hidrolik pompa 10dk boyunca devrede kalacaktır.
Hidrolik pompa devreye girince korna devreden çıkacaktır.
Hidrolik pompa devreden çıktıktan sonra start butonuna basılsa bile 5dk boyunca devreye girmesi engellenecektir.


arkadaşlar final ödevim bu lütfen yardım edebilir misiniz ?
https://s2.dosya.tc/server21/84jvl4/ZAMANLI_HIDROLIK.bmp.html
EKTS programım yok ama bu devreyı ekts de çizidıkten sonra sımule edıp deneyebılırsın
 