kumanda devresi yardım?

duramaterr

Üye
Katılım
20 Mar 2016
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
33
Selam arkadaşlar bu meslekte beceremediğim bir konu var. Teknede 3 adet jenerator ve birde sahil besleme var. Yani 4 farklı yerden enerji saglanabiliyor. Fakat 4 adet kontaktörü fazlar çakışmayacak şekilde nasıl mühürleyebilirim. 2 adet kontaktörü biliyorum 3 ve 4 adet olunca yapamıyorum yardımcı olursanız sevinirim. Saygılar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Aşağıdaki şema da M1- M2- M3- M4 köntaktör çalışması incele EKTS programda çizdim programda simülasyon yaparak çalıştırabilirsin.
4 komtaktör çalışması.PNG
 
öneriniz için teşekkür ederim fakat Seçici salter ile tabiki de denedim. Yalnız şöyle bir sorunum var benim. Seçici salter kullanılmıyor start stop ile yapılması gerekiyor ve ben olayı biraz yanlış anlattım sanırım çizimi inceledim ancak mesela sahil beslemeden enerji bağlı işçi geldi jeneratör çalıştırdı ve start a bastı fazlar çakıstı bunun olmaması lazım yani biri çalışırken diğeri devreye girmemeli
 
Arkadaşın çizinimden kontak kilitleme ile emnıyet almaya çalışmıs, Çakışma olmaması gerek, daha emnıyet guven ıstıyorsan, PLC kontrollu yapman gerekebilir, iş büyür.
 
Arkadasım, bir zihin çalışması yaptım. Çizimdeki 3 FKR. faz kontrol rölesidir. Baglı oldugu baralarda gerlim olup olmadıgını veya düşüklüğünü kontrol eder.Misal, Generatörlerin enerjı barasında elektrık yoksa, anahtarınızda acıksa ve 3 generatöre aıt kontaktörler kapalı ise kumanda anahtarı ile Şebeke kntaktörünüz çekecektir. Çizim proğramını yenı guncelledim, 0-1 anahtar koyamadım.1-0-2 anahtar koydum.
Aynı sekılde, sebeke kontaktör girişinde enerji yoksa, 3 FKR. rölesi kontakları cekili değilse, siz hangi genetaör veya generatörlei çalıştımak istersenız, ona aıt kontaktörü devreye alırsınız.Bırden fazla generatör çalışma ihtimali olacagı içini kontak kilitlemesi yapmadım.
Şebeke kontaktörünü stop/start buton yapmadım, çünkü sebekede elektrık kesılmesı olur ve gelırse tekrar starlamak gerekecekdır.
İyi çalışmalar, dahada geliştirmek için, üzerınde çalışılabilir.
 

Ekli dosyalar

  • SEBEKE GENERATOR BAGLANTI.pdf
    48 KB · Görüntüleme: 18
Çok teşekkür ederim. Üzerinde çalışacağım. Belki bir kaç günümü alır ama deneyip kontrol edeceğim burada paylaşacağım inşallah.
 