Bilgimiz olmadığı için çok fazla programdan bir şey yapamıyoruz maalesef. Youtube'den bakarak öğrendik bazı şeyleri de ondan dolayı size teknik konuşamıyorum kusura bakmayın. Sadece haberleşmeyi getirebildik ve çalışan depomuzda deneyerek seviyeleri de görmek için uğraşıyoruz. Plc içindeki cpu kartını değiştirip olur mu diye uğraşıyoruz. Çalışan plc'nin projesini yüklüyoruz Station Number değerini giriyoruz haberleşme geliyor ama değerler için farklı bir ayar var mı bilgimiz olmadığı için elimizden bir şey gelmedi. Plc yi sıfırlayıp aynı projeyi yüklediğimiz halde yapmamız gereken bir ayar varmı yoksa plc'nin içindeki cpu'mu bozuk yoksa diğer kart'larmı bozuk bilemedik. Sizi ve buradakileri bilgisiz biri olarak böyle sorarak yoruyorum kusura bakmayın.
Merhaba,
Anladığım kadarıyla haberleşmeyi sağlıyorsunuz ama değerler (seviye bilgisi) gelmiyor.
Burada üç ihtimal var:
1. Proje ile donanım uyumsuzluğu
PLC’ye taktığınız kartların (dijital/analog modüller) sırası ve tipleri, yüklediğiniz projedekiyle birebir aynı olmalı.
Örn. sizde 1. slot = D0-16ND3, 2. slot = F0-08ADH-1 ise, projede de bu şekilde tanımlı olmalı.
Eğer farklıysa, projede adresler uymadığı için değer alamazsınız.
2. Analog kartın ayarları / bağlantıları
Analog kart (F0-08ADH-1) sinyal tipine göre (0-10 V, 4-20 mA vb.) DIP switch veya jumper ile ayar ister.
Bu ayar yanlışsa değer hep sıfır veya sabit çıkar.
Ayrıca kartın girişlerine sensörlerden doğru sinyal geliyor mu kontrol edilmeli.
3. CPU veya backplane arızası ihtimali
Eğer aynı CPU ve aynı modüller başka kasada çalışıyor ama sorunlu PLC’de çalışmıyorsa, backplane (kartların oturduğu yuva) veya CPU arızalı olabilir.
Modülleri söküp takarak veya sağlam modül/CPU ile çapraz deneme yaparak arızalı parçayı bulabilirsiniz.
Şunu yapabilirseniz::
A) Yüklediğiniz projede modül sırası ve tiplerinin fiziksel PLC’dekiyle aynı olduğunu teyit edin.
B) Analog kartın üzerinde varsa DIP switch ayarlarını kontrol edin.
C) Mümkünse bir elektrikçi arkadaşla veya siz, multimetre ile kartın girişine sensörden doğru voltaj/akım gelip gelmediğini ölçün.
Bunlardan sonra hâlâ değer yoksa, sorun büyük ihtimalle CPU veya kartların takıldığı backplane (kartların oturduğu yuva) tarafındadır