İş yerimizde D0-06DD2-D PLC var değer alamıyoruz. Farklı PLC den CPU ( Analog ve Discrete takılan ) kartını söküp sorunlu PLC ye taktık ve projeyi tekrar yükledik haberleşmeyi sağlıyoruz ama hala bilgi vermiyor yapmamız gereken farklı bir ayar var mı ? Yardım edebilecek bir arkadaş var mı ?
 
Merhaba,
Sorunun daha net anlaşılması için birkaç bilgiye ihtiyaç olacak:

1. PLC üzerindeki RUN/STOP ve ERR ışıklarının durumu nedir?

2. CPU’ya takılı olan I/O ve analog modüllerin model numaraları ve slot sıralaması nedir?

3. Programda hangi adreslerden veri okumaya çalışıyorsunuz? (ör. X0, Y0, V-register, özel analog adresler)

4.Online modda giriş/çıkışların değiştiğini görebiliyor musunuz?

5. CPU değişiminden sonra hafıza sıfırlaması yapıp projeyi yeniden yüklediniz mi?

6. Aynı CPU + modüller başka bir kasada denenince çalışıyor mu?

7.PLC’nin güç kaynağı çıkışlarını (5V, 24V) kontrol ettiniz mi?

Bu bilgileri paylaşırsanız, sorunun donanım mı yoksa adresleme / ayar kaynaklı mı olduğunu daha net söylenebilir..
 
Merhaba,
Sorunun daha net anlaşılması için birkaç bilgiye ihtiyaç olacak:

1. PLC üzerindeki RUN/STOP ve ERR ışıklarının durumu nedir?

2. CPU’ya takılı olan I/O ve analog modüllerin model numaraları ve slot sıralaması nedir?

3. Programda hangi adreslerden veri okumaya çalışıyorsunuz? (ör. X0, Y0, V-register, özel analog adresler)

4.Online modda giriş/çıkışların değiştiğini görebiliyor musunuz?

5. CPU değişiminden sonra hafıza sıfırlaması yapıp projeyi yeniden yüklediniz mi?

6. Aynı CPU + modüller başka bir kasada denenince çalışıyor mu?

7.PLC’nin güç kaynağı çıkışlarını (5V, 24V) kontrol ettiniz mi?

Bu bilgileri paylaşırsanız, sorunun donanım mı yoksa adresleme / ayar kaynaklı mı olduğunu daha net söylenebilir..
Teşekkür ederim ilginiz için öncelikle.
İçme suyu tesisinde çalışıyorum elektrik teknisyeni olarak çok fazla bilgimiz yok maalesef deneme yanılmayla yapmaya çalışıyoruz. Haberleşmesi ve depo bilgilerini düzgün veren aynı plc ve modüllerinin olduğu depomuzda deniyoruz plc'mizi. Çalışan plc'mizden proje yedeğini alıp yükledik ve station Number değerinin aynısını yaptık.( Rf Data Modem üzerinden haberleşiyor )
1.Plc üzerinde power ve run ışığımız yanıyor. Stopa alınca bakmadık ama err ışığı yok plc üzerinde.

2. İlk sırada D0-16ND3 dijital modül var. İkinci sırada F0-08ADH-1 analog modül var.

3. DSLaunch 5 programını kullanıyoruz dediğim gibi bilgimiz çok çok az bu dediklerinizi projeyi yüklediğimizde görüyoruz ama aynı projeyi yükleyince tekrar bir ayar gerekiyor mu bilmiyoruz.

4. Burada dediğinizi anlamadım.
5. Cpu değişiminden sonra Clear Plc Memory 'den ALL seçip sıfırlama işlemi yaptık ve Projeyi tekrar yükledik fatal hatası verdi plc'yi run'a alınca düzeldi.

6. Yukarda da dediğim gibi çalışan depomuzda deneme yapıyoruz.

7.Bu dediğinizi tam olarak nasıl kontrol edebiliriz ? Ama taktığımız plc'de kontrol etmemiz gereken bir yer var mı tam bilmiyorum.

Elimizde bir çok plc var çoğu elektrik ve haşerelerden dolayı sorunlu içlerindeki kartları değiştirip deniyoruz ama maalesef bilgimiz çok az olduğu için sorunu bulamadık. Haberleşmeyi getiriyoruz ama bilgi alamıyoruz Analogların takılıp oturduğu kart CPU diye biliyoruz üstünde yazana bakarak onu değiştiriyoruz yine de olmuyor. Kabloların takıldığı kartı değiştirdik yine olmuyor. İnce bir ayarı var mı analog modülün çalışması için bilmiyoruz.
 
4. Burada dediğinizi anlamadım.
4. maddede kastettiğim şu: DSLaunch programıyla PLC’ye online (çevrim içi) bağlandığınızda, giriş/çıkış durumlarını anlık görebiliyorsunuz. Mesela dijital girişe bağlı bir butona bastığınızda, yazılımda ilgili X adresinin (veya giriş bitinin) ON/OFF değiştiğini izleyebilirsiniz. Aynı şekilde analog modülün de belirli register’larında (örn. Vxxxx adresleri) değerler görünmeli.

Yani fiziksel olarak girişe sinyal verince, yazılımda bu değişiklik görünüyor mu diye sormuştum.

Toparlayıp cevap yazacağım yalnız yarın gönderebilirim.
Kolay gelsin
 
4. maddede kastettiğim şu: DSLaunch programıyla PLC’ye online (çevrim içi) bağlandığınızda, giriş/çıkış durumlarını anlık görebiliyorsunuz. Mesela dijital girişe bağlı bir butona bastığınızda, yazılımda ilgili X adresinin (veya giriş bitinin) ON/OFF değiştiğini izleyebilirsiniz. Aynı şekilde analog modülün de belirli register’larında (örn. Vxxxx adresleri) değerler görünmeli.

Yani fiziksel olarak girişe sinyal verince, yazılımda bu değişiklik görünüyor mu diye sormuştum.

Toparlayıp cevap yazacağım yalnız yarın gönderebilirim.
Kolay gelsin
Bilgimiz olmadığı için çok fazla programdan bir şey yapamıyoruz maalesef. Youtube'den bakarak öğrendik bazı şeyleri de ondan dolayı size teknik konuşamıyorum kusura bakmayın. Sadece haberleşmeyi getirebildik ve çalışan depomuzda deneyerek seviyeleri de görmek için uğraşıyoruz. Plc içindeki cpu kartını değiştirip olur mu diye uğraşıyoruz. Çalışan plc'nin projesini yüklüyoruz Station Number değerini giriyoruz haberleşme geliyor ama değerler için farklı bir ayar var mı bilgimiz olmadığı için elimizden bir şey gelmedi. Plc yi sıfırlayıp aynı projeyi yüklediğimiz halde yapmamız gereken bir ayar varmı yoksa plc'nin içindeki cpu'mu bozuk yoksa diğer kart'larmı bozuk bilemedik. Sizi ve buradakileri bilgisiz biri olarak böyle sorarak yoruyorum kusura bakmayın.
 
Bilgimiz olmadığı için çok fazla programdan bir şey yapamıyoruz maalesef. Youtube'den bakarak öğrendik bazı şeyleri de ondan dolayı size teknik konuşamıyorum kusura bakmayın. Sadece haberleşmeyi getirebildik ve çalışan depomuzda deneyerek seviyeleri de görmek için uğraşıyoruz. Plc içindeki cpu kartını değiştirip olur mu diye uğraşıyoruz. Çalışan plc'nin projesini yüklüyoruz Station Number değerini giriyoruz haberleşme geliyor ama değerler için farklı bir ayar var mı bilgimiz olmadığı için elimizden bir şey gelmedi. Plc yi sıfırlayıp aynı projeyi yüklediğimiz halde yapmamız gereken bir ayar varmı yoksa plc'nin içindeki cpu'mu bozuk yoksa diğer kart'larmı bozuk bilemedik. Sizi ve buradakileri bilgisiz biri olarak böyle sorarak yoruyorum kusura bakmayın.
Merhaba,
Anladığım kadarıyla haberleşmeyi sağlıyorsunuz ama değerler (seviye bilgisi) gelmiyor.
Burada üç ihtimal var:
1. Proje ile donanım uyumsuzluğu
PLC’ye taktığınız kartların (dijital/analog modüller) sırası ve tipleri, yüklediğiniz projedekiyle birebir aynı olmalı.
Örn. sizde 1. slot = D0-16ND3, 2. slot = F0-08ADH-1 ise, projede de bu şekilde tanımlı olmalı.
Eğer farklıysa, projede adresler uymadığı için değer alamazsınız.

2. Analog kartın ayarları / bağlantıları
Analog kart (F0-08ADH-1) sinyal tipine göre (0-10 V, 4-20 mA vb.) DIP switch veya jumper ile ayar ister.
Bu ayar yanlışsa değer hep sıfır veya sabit çıkar.
Ayrıca kartın girişlerine sensörlerden doğru sinyal geliyor mu kontrol edilmeli.

3. CPU veya backplane arızası ihtimali
Eğer aynı CPU ve aynı modüller başka kasada çalışıyor ama sorunlu PLC’de çalışmıyorsa, backplane (kartların oturduğu yuva) veya CPU arızalı olabilir.
Modülleri söküp takarak veya sağlam modül/CPU ile çapraz deneme yaparak arızalı parçayı bulabilirsiniz.

Şunu yapabilirseniz::
A) Yüklediğiniz projede modül sırası ve tiplerinin fiziksel PLC’dekiyle aynı olduğunu teyit edin.
B) Analog kartın üzerinde varsa DIP switch ayarlarını kontrol edin.
C) Mümkünse bir elektrikçi arkadaşla veya siz, multimetre ile kartın girişine sensörden doğru voltaj/akım gelip gelmediğini ölçün.

Bunlardan sonra hâlâ değer yoksa, sorun büyük ihtimalle CPU veya kartların takıldığı backplane (kartların oturduğu yuva) tarafındadır
 
Merhaba,
Anladığım kadarıyla haberleşmeyi sağlıyorsunuz ama değerler (seviye bilgisi) gelmiyor.
Burada üç ihtimal var:
1. Proje ile donanım uyumsuzluğu
PLC’ye taktığınız kartların (dijital/analog modüller) sırası ve tipleri, yüklediğiniz projedekiyle birebir aynı olmalı.
Örn. sizde 1. slot = D0-16ND3, 2. slot = F0-08ADH-1 ise, projede de bu şekilde tanımlı olmalı.
Eğer farklıysa, projede adresler uymadığı için değer alamazsınız.

2. Analog kartın ayarları / bağlantıları
Analog kart (F0-08ADH-1) sinyal tipine göre (0-10 V, 4-20 mA vb.) DIP switch veya jumper ile ayar ister.
Bu ayar yanlışsa değer hep sıfır veya sabit çıkar.
Ayrıca kartın girişlerine sensörlerden doğru sinyal geliyor mu kontrol edilmeli.

3. CPU veya backplane arızası ihtimali
Eğer aynı CPU ve aynı modüller başka kasada çalışıyor ama sorunlu PLC’de çalışmıyorsa, backplane (kartların oturduğu yuva) veya CPU arızalı olabilir.
Modülleri söküp takarak veya sağlam modül/CPU ile çapraz deneme yaparak arızalı parçayı bulabilirsiniz.

Şunu yapabilirseniz::
A) Yüklediğiniz projede modül sırası ve tiplerinin fiziksel PLC’dekiyle aynı olduğunu teyit edin.
B) Analog kartın üzerinde varsa DIP switch ayarlarını kontrol edin.
C) Mümkünse bir elektrikçi arkadaşla veya siz, multimetre ile kartın girişine sensörden doğru voltaj/akım gelip gelmediğini ölçün.

Bunlardan sonra hâlâ değer yoksa, sorun büyük ihtimalle CPU veya kartların takıldığı backplane (kartların oturduğu yuva) tarafındadır
Proje ve modüllerin sıraları aynı.
Sizin Analog kart ayarı dediğiniz yer programdan nasıl yapabiliriz.
https://cdn.automationdirect.com/static/specs/d006da.pdf burada gösterilen ayar 'mı dediğiniz yer burasıysa böyle bir yeri programda göremedim.
 
Merhaba,
Bahsettiğim “Analog kart ayarı” programdan yapılmıyor.
F0-08ADH-1 modülünde DIP switch veya jumper yok, tüm ayarlar fiziksel olarak yapılmıyor.
Yani:
Sensörünüz 4–20 mA veya 0–10 V çıkışlı ise modül bunu otomatik algılar, ekstra bir ayar yapmanıza gerek yok.
Programda yapmanız gereken tek şey, her kanalın okuma adresini doğru şekilde tanımlamak (örn. V2000, V2001… V2007).

Eğer sensörden gelen sinyal doğru bağlanmışsa ve modül sağlam ise, değerler program üzerinden görünmelidir.

Sorun muhtemelen:
1. Bağlantılarda (sensör, modül) yanlışlık olabilir.,
2. Modül arızalı olabilir.
3. PLC programında adreslerin yanlış okunması olabilir.

Şu yapılabilir:
Her kanalın girişine değeri bilinen bir sinyal mesela 0-10VDC voltaj veya 4-29mA akım verip, PLC üzerinden V-register okumalarını test edin.

Gerekirse yedek modül ile deneme yapın.
 
Merhaba,
Bahsettiğim “Analog kart ayarı” programdan yapılmıyor.
F0-08ADH-1 modülünde DIP switch veya jumper yok, tüm ayarlar fiziksel olarak yapılmıyor.
Yani:
Sensörünüz 4–20 mA veya 0–10 V çıkışlı ise modül bunu otomatik algılar, ekstra bir ayar yapmanıza gerek yok.
Programda yapmanız gereken tek şey, her kanalın okuma adresini doğru şekilde tanımlamak (örn. V2000, V2001… V2007).

Eğer sensörden gelen sinyal doğru bağlanmışsa ve modül sağlam ise, değerler program üzerinden görünmelidir.

Sorun muhtemelen:
1. Bağlantılarda (sensör, modül) yanlışlık olabilir.,
2. Modül arızalı olabilir.
3. PLC programında adreslerin yanlış okunması olabilir.

Şu yapılabilir:
Her kanalın girişine değeri bilinen bir sinyal mesela 0-10VDC voltaj veya 4-29mA akım verip, PLC üzerinden V-register okumalarını test edin.

Gerekirse yedek modül ile deneme yapın.
Plc'ye gelen bilgilerin yanlış olma ihtimali çok zor çünkü bu depomuzda çalışan plc'miz doğru bilgileri veriyor ve onun üzerindeki dijital ve analog modülleri kullanıyoruz. Proje yedeğini aldığımızda bir çok dosyayı indiriyor klasöre ama yüklerken PRJ dosyasını yüklüyoruz bu dosya klasördeki diğer dosyaları da yüklüyor mu yoksa onların içindekileride farklı şekilde plc'ye yüklememiz gerekiyormu ? Plc'yi clear yaparak sıfırladığımızda tekrar projeyi yüklediğimizde program üzerinden farklı bir ayar yapmak gerekiyormu biz sadece station Number değerini girip haberleşmesini getiriyoruz. Plc üzerinde analogların takıldığı kart'ı değiştirdik bu CPU dediğimiz kart bu galiba ve kabloların takıldığı üst kartıda değiştirdik olmadı farklı kartlar ile deneme yapalım. Bu Plc'mizde RX2 ışığı direk yanıyor enerjyi verince mesela bir süre sonra sönüp normal yanıp sönüyor ama çalışan plc'mizde o ışık sistem tam oturunca yanıp sönmeye başlıyor.Çalışan plc üzerindeki ayarları daha detaylı kontrol edelim yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
Bu video da yaptığı gibimi yüklememiz gerekiyor yoksa projeyi klasör olarak falan ımport'tan.

 