Kontaktörlerin Harcadığı Güç Ne Kadardır?

Şu safaya bir bakın: Siemens Sirius Contactors Cut-Sheets

3RT1054-6A (160A)
Coil Power Consumption:
AC Operation: Inrush: 250 - 300 VA., Sealed: 4.8 - 5.8 VA.

3RT1055-6A (185A)
Coil Power Consumption:
AC Operation: Inrush: 250 - 300 VA., Sealed: 4.8 - 5.8 VA.

3RT1056-6A (215A)
Coil Power Consumption:
AC Operation: Inrush: 250 - 300 VA., Sealed: 4.8 - 5.8 VA.

___

3RT1064-6A (275A)
Coil Power Consumption:
AC Operation: Inrush: 490 - 590 VA., Sealed: 5.6 - 6.7 VA.

3RT1065-6A (330A)
Coil Power Consumption:
AC Operation: Inrush: 490 - 590 VA., Sealed: 5.6 - 6.7 VA.

3RT1066-6A (330A)
Coil Power Consumption:
AC Operation: Inrush: 490 - 590 VA., Sealed: 5.6 - 6.7 VA.

___

3RT1075-6A (430A)
Coil Power Consumption:
AC Operation: Inrush: 700 - 830 VA., Sealed: 7.6 - 9.2 VA.

3RT1076-6A (610A)
Coil Power Consumption:
AC Operation: Inrush: 700 - 830 VA., Sealed: 7.6 - 9.2 VA.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Gerçekten çok makbule geçti :)
O zaman son olarak da şunu sorayım. Ben bu kontaktörleri 220V izolasyon trafosuyla tetiklemek istiyorum. Bir problem olmaz sanırım değil mi? Yani izolasyon trafosunda nötr olmayacak, 2 kabloda da 110V olacak.
 
Gerçekten çok makbule geçti :)
O zaman son olarak da şunu sorayım. Ben bu kontaktörleri 220V izolasyon trafosuyla tetiklemek istiyorum. Bir problem olmaz sanırım değil mi? Yani izolasyon trafosunda nötr olmayacak, 2 kabloda da 110V olacak.

Problem olmaz, İki kablo arasındaki Faz farkı 220V olması yeterli. Örneğin Gemilerde nötr yoktur tüm sistem fazlararası gerilimle çalışır.
 
Eğer katalog bilgilerine ulaşamıyorsanız. Kontaktör bobinine ampermetre bağlayarak akımını ölçmenizi tavsiye ederim.Bulunan akımından yola çıkarak güç formülünden yararlanarak Kontaktör bobinin ne kadar güç harcadığını bulabilirsiniz.

Birde izalasyon trafosunun gücünü bulduğunuz güce göre 1'e bir değerinde seçmenize çok gerek olmadığını düşünmekteğim. Çünkü bütün kontaktörler ve röleler hiç bir zaman aynı anda devreye girmeyeceğini düşünmekteğim.
 