1-0-2 kullandığınızda, her çıkış (sağ ve sol) için birer adet kontaktör kullanmanız gerekli. 1-0-2 pako şalterin bir girişi iki çıkışı vardır (Manuel jeneratör transferinde de kullanılır).
Madem ki pako şalter+kontaktör kombinasyonuyla devir yönü değiştirilecek, o zaman 1-0-1 enversör pako şalter + bir adet kontaktörle de yapılabilir. 1-0-1 pako şalterin bir girişi bir çıkışı vardır. Sol 1 konumunda üç faz girer üç faz çıkar. Sağ 1 konumunda üç faz girer, çıkışta iki fazın yeri değişerek çıkar.
1-0-1 Pako şalteri güç devresinin girişine bağlarsınız. Çıkışını da kontaktöre+termiğe girip oradan da motora gidersiniz. Kumanda beslemesini de pako şalter çıkışından aldığınızde, şalter 0 konumunda iken kontaktör enerjilenmez.
Pakoşalteri sol1 konumuna alıp starta basınca kontaktör çeker motor sola döner. Pakoşalteri sağ1 konumuna alıp starta basınca kontaktör çeker motor sağa döner.