https://i.kontrolkalemi.com/1/MyLN41.png resımdeki şema doğrumu rezistans kompresör durunca devreye gırıcek şimdiden teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Karter isiticisi her zaman kompresor durdugunda devreye girecek sekilde kontaktorun ters kontagina baglanir.

Not ozel bir kontrol devresi yoksa.
 
NC: Normalde (kontaktör enerjili değilken) Kapalı kontak demektir.
NO: Normalde (kontaktör enerjili değilken) Açık kontak demektir.

Kontaktörün çalışmadığı zamanlarda hangi elemanı/cihazı çalıştırmak istiyorsanız bu NC kontakları üzerinden devreye bağlayınız.

Ayrıca kontaktör veya röle kullanırken hangi kontakların açık/kapalı olduğunu avometre-test kademesinde ölçerek bulabilirsiniz.

Kolay gelsin.
 
No yani "normaly open" turkcesi normalde acik kontak.

Bu ne demektir devre kontagi acik demek @suat zünbülgil eger devre kontagi acik ise o devreden akim akmaz. Yani eger isiticini no kontaga baglarsan kpntaktor cekili degilken isiticiniz calismaz.

Isiticinin valismasi icin kontaktorunuz duragan halde iken devre geciren kontaga baglamalisiniz
Yani normalde kapali kontak. NC kontak olmali.
 