Konpansazyon yardım lütfen

rahmiozel

Üye
Katılım
20 Ara 2009
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
49
merhaba yardımlarınız için şimdiden tşk ederim yeni bir firmaya başladım konpanzasyondan fazla anlamam çözeceğimi ümit ediyorum 10 kademeli kondestör gurubu indüktif kapastif ceza geliyor akım trafosu 250 5 dir sistem devredeyken kontaktörler çekmiyor devresin 1 ofis ve depo aydınlatıyor
1 kademe 220 v 83 kvar
2 kademe 220 v 83 kvar
3 kademe 220 v 83 kvar
4 kademe 380 v 1.5 kvar
5kademe 380 v 2.5 kvar
6 kademe 380 v 7.5 kvar
7kademe 380 v 7.5 kva
8kademe 380 v 7.5 kva
9kademe 380 v 7.5 kva
10kademe 380 v 7.5 kva
akım trafosu
 

Ekli dosyalar

  • güç_yokken[1].jpg
    güç_yokken[1].jpg
    463.8 KB · Görüntüleme: 36
  • güç_yokken_ampermetre[1].jpg
    güç_yokken_ampermetre[1].jpg
    410.6 KB · Görüntüleme: 36
  • güç_varken[1].jpg
    güç_varken[1].jpg
    480.5 KB · Görüntüleme: 34
  • güç_varken_[1].jpg
    güç_varken_[1].jpg
    456.5 KB · Görüntüleme: 34
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sistem de elektrik tüketimi çok az bu nedenle reaktif güç kontrol rölesi sistemi kompanzasyonunu çalıştırıp kontrol edemez ya bu cezayı her ay ödeyeceksiniz yada bir uzman devrenin ihtiyacı kadar endüktif yük devreye alacak
 
Ustam aydınlatmaların trafolu mu şönt reaktör ile çözersin benim başıma geldi öyle çözdüm. Birde 15 cls yapman gerekli reaktif roleyi.
 
Son düzenleme:
merhaba yardımlarınız için şimdiden tşk ederim yeni bir firmaya başladım konpanzasyondan fazla anlamam çözeceğimi ümit ediyorum 10 kademeli kondestör gurubu indüktif kapastif ceza geliyor akım trafosu 250 5 dir sistem devredeyken kontaktörler çekmiyor devresin 1 ofis ve depo aydınlatıyor
1 kademe 220 v 83 kvar
2 kademe 220 v 83 kvar
3 kademe 220 v 83 kvar
4 kademe 380 v 1.5 kvar
5kademe 380 v 2.5 kvar
6 kademe 380 v 7.5 kvar
7kademe 380 v 7.5 kva
8kademe 380 v 7.5 kva
9kademe 380 v 7.5 kva
10kademe 380 v 7.5 kva
akım trafosu

Sistem Endüktiften cezada diyorsunuz ama reaktif güç kontrol rölesi 3 fazda da kapasitif gösteriyor. Oda ve depo aydınlatmalarınız led ise sistemin kapasitif eksende çalışması normaldir şönt reaktör gerekir.
250/5A akım trafolu bir sistemde 12,5A ve altı yükte kompanzasyon sağlıklı çalışmaz. Bu tip durumlarda (Yüke göre şönt reaktör veya kondansatör) münferit kompanzasyon uygulanır.

Not: Konpanzasyon değil Kompanzasyon doğru yazım şeklidir.
 
Sistem Endüktiften cezada diyorsunuz ama reaktif güç kontrol rölesi 3 fazda da kapasitif gösteriyor. Oda ve depo aydınlatmalarınız led ise sistemin kapasitif eksende çalışması normaldir şönt reaktör gerekir.
250/5A akım trafolu bir sistemde 12,5A ve altı yükte kompanzasyon sağlıklı çalışmaz. Bu tip durumlarda (Yüke göre şönt reaktör veya kondansatör) münferit kompanzasyon uygulanır.

Not: Konpanzasyon değil Kompanzasyon doğru yazım şeklidir.
[/
Yardımlarınız için teşşekür eder bir dahaki sefere doğru yazmaya çalışırım
 
merhaba yardımlarınız için şimdiden tşk ederim yeni bir firmaya başladım konpanzasyondan fazla anlamam çözeceğimi ümit ediyorum 10 kademeli kondestör gurubu indüktif kapastif ceza geliyor akım trafosu 250 5 dir sistem devredeyken kontaktörler çekmiyor devresin 1 ofis ve depo aydınlatıyor
1 kademe 220 v 83 kvar
2 kademe 220 v 83 kvar
3 kademe 220 v 83 kvar
4 kademe 380 v 1.5 kvar
5kademe 380 v 2.5 kvar
6 kademe 380 v 7.5 kvar
7kademe 380 v 7.5 kva
8kademe 380 v 7.5 kva
9kademe 380 v 7.5 kva
10kademe 380 v 7.5 kva
akım trafosu


Bu röleyi görünce direk aklıma düşük yükte algılamada yaptığı yüksek hata oranı geliyor.Hesap edersek yaklaşık 2,5 kvar altını algılayamıyor diyebiliriz özetle.Bunlara ek olarak kapasitif yönde kompanzasyon yapma özelliği yoktur.Düşük yükte kompanzasyon yapma ihtimali çok düşüktür bu rölenin.
 
Son ayın elektrik faturası fotoğrafı yuklerseniz yardımcı olalım
 
Bu röleyi görünce direk aklıma düşük yükte algılamada yaptığı yüksek hata oranı geliyor.Hesap edersek yaklaşık 2,5 kvar altını algılayamıyor diyebiliriz özetle.Bunlara ek olarak kapasitif yönde kompanzasyon yapma özelliği yoktur.Düşük yükte kompanzasyon yapma ihtimali çok düşüktür bu rölenin.
Ustam hangi röleyi kullanmamız gerek bu gibi durumlarda
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,960
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst