Konpansazyon yardım lütfen

rahmiozel

Üye
Katılım
20 Ara 2009
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
44
merhaba yardımlarınız için şimdiden tşk ederim yeni bir firmaya başladım konpanzasyondan fazla anlamam çözeceğimi ümit ediyorum 10 kademeli kondestör gurubu indüktif kapastif ceza geliyor akım trafosu 250 5 dir sistem devredeyken kontaktörler çekmiyor devresin 1 ofis ve depo aydınlatıyor
1 kademe 220 v 83 kvar
2 kademe 220 v 83 kvar
3 kademe 220 v 83 kvar
4 kademe 380 v 1.5 kvar
5kademe 380 v 2.5 kvar
6 kademe 380 v 7.5 kvar
7kademe 380 v 7.5 kva
8kademe 380 v 7.5 kva
9kademe 380 v 7.5 kva
10kademe 380 v 7.5 kva
akım trafosu
 

Ekli dosyalar

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,029
Puanları
1,008
Yaş
43
Konum
kocaeli
sistem de elektrik tüketimi çok az bu nedenle reaktif güç kontrol rölesi sistemi kompanzasyonunu çalıştırıp kontrol edemez ya bu cezayı her ay ödeyeceksiniz yada bir uzman devrenin ihtiyacı kadar endüktif yük devreye alacak
 
Konu Sah
R

rahmiozel

Üye
Katılım
20 Ara 2009
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
44
Tşk ederim
 
Katılım
9 Eki 2016
Mesajlar
26
Puanları
3
Yaş
39
Konum
Erzin
Ustam aydınlatmaların trafolu mu şönt reaktör ile çözersin benim başıma geldi öyle çözdüm. Birde 15 cls yapman gerekli reaktif roleyi.
 
Son düzenleme:

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,359
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
merhaba yardımlarınız için şimdiden tşk ederim yeni bir firmaya başladım konpanzasyondan fazla anlamam çözeceğimi ümit ediyorum 10 kademeli kondestör gurubu indüktif kapastif ceza geliyor akım trafosu 250 5 dir sistem devredeyken kontaktörler çekmiyor devresin 1 ofis ve depo aydınlatıyor
1 kademe 220 v 83 kvar
2 kademe 220 v 83 kvar
3 kademe 220 v 83 kvar
4 kademe 380 v 1.5 kvar
5kademe 380 v 2.5 kvar
6 kademe 380 v 7.5 kvar
7kademe 380 v 7.5 kva
8kademe 380 v 7.5 kva
9kademe 380 v 7.5 kva
10kademe 380 v 7.5 kva
akım trafosu
Sistem Endüktiften cezada diyorsunuz ama reaktif güç kontrol rölesi 3 fazda da kapasitif gösteriyor. Oda ve depo aydınlatmalarınız led ise sistemin kapasitif eksende çalışması normaldir şönt reaktör gerekir.
250/5A akım trafolu bir sistemde 12,5A ve altı yükte kompanzasyon sağlıklı çalışmaz. Bu tip durumlarda (Yüke göre şönt reaktör veya kondansatör) münferit kompanzasyon uygulanır.

Not: Konpanzasyon değil Kompanzasyon doğru yazım şeklidir.
 
Konu Sah
R

rahmiozel

Üye
Katılım
20 Ara 2009
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
44
Sistem Endüktiften cezada diyorsunuz ama reaktif güç kontrol rölesi 3 fazda da kapasitif gösteriyor. Oda ve depo aydınlatmalarınız led ise sistemin kapasitif eksende çalışması normaldir şönt reaktör gerekir.
250/5A akım trafolu bir sistemde 12,5A ve altı yükte kompanzasyon sağlıklı çalışmaz. Bu tip durumlarda (Yüke göre şönt reaktör veya kondansatör) münferit kompanzasyon uygulanır.

Not: Konpanzasyon değil Kompanzasyon doğru yazım şeklidir.
[/
Yardımlarınız için teşşekür eder bir dahaki sefere doğru yazmaya çalışırım
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,214
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
merhaba yardımlarınız için şimdiden tşk ederim yeni bir firmaya başladım konpanzasyondan fazla anlamam çözeceğimi ümit ediyorum 10 kademeli kondestör gurubu indüktif kapastif ceza geliyor akım trafosu 250 5 dir sistem devredeyken kontaktörler çekmiyor devresin 1 ofis ve depo aydınlatıyor
1 kademe 220 v 83 kvar
2 kademe 220 v 83 kvar
3 kademe 220 v 83 kvar
4 kademe 380 v 1.5 kvar
5kademe 380 v 2.5 kvar
6 kademe 380 v 7.5 kvar
7kademe 380 v 7.5 kva
8kademe 380 v 7.5 kva
9kademe 380 v 7.5 kva
10kademe 380 v 7.5 kva
akım trafosu

Bu röleyi görünce direk aklıma düşük yükte algılamada yaptığı yüksek hata oranı geliyor.Hesap edersek yaklaşık 2,5 kvar altını algılayamıyor diyebiliriz özetle.Bunlara ek olarak kapasitif yönde kompanzasyon yapma özelliği yoktur.Düşük yükte kompanzasyon yapma ihtimali çok düşüktür bu rölenin.
 

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
422
Puanları
8
Konum
istanbul
Son ayın elektrik faturası fotoğrafı yuklerseniz yardımcı olalım
 
Katılım
9 Eki 2016
Mesajlar
26
Puanları
3
Yaş
39
Konum
Erzin
Bu röleyi görünce direk aklıma düşük yükte algılamada yaptığı yüksek hata oranı geliyor.Hesap edersek yaklaşık 2,5 kvar altını algılayamıyor diyebiliriz özetle.Bunlara ek olarak kapasitif yönde kompanzasyon yapma özelliği yoktur.Düşük yükte kompanzasyon yapma ihtimali çok düşüktür bu rölenin.
Ustam hangi röleyi kullanmamız gerek bu gibi durumlarda
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
105,591
Mesajlar
743,717
Kullanıcılar
392,448
Son üye
Ersin tas

Yeni konular

Üst