Merhaba Arkadaşlar,
Kompanzasyon panosu tasarımında kondansatörleri devreye alacak kontaktör ve sigortalarının hesabını nasıl yapıyoruz. Örneğin 30 kVar lık kondansatör için kullanılacak kontaktör ve sigortaların akımları kaç amper olmalıdır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Teşekkür mesajları silinmiştir.Teşekkür mesajı yerine mesajın sağ köşesndeki ' Teşekkür Et ' butonunu kullanınız.
 
Merhaba Arkadaşlar,
Kompanzasyon panosu tasarımında kondansatörleri devreye alacak kontaktör ve sigortalarının hesabını nasıl yapıyoruz. Örneğin 30 kVar lık kondansatör için kullanılacak kontaktör ve sigortaların akımları kaç amper olmalıdır.
arif yüksel arkadaşım benim kompanzasyon da pratik malzeme seçim şöyledir.
kontaktör seçim:kondansatör gücü x1.5
sigorta seçim:kondansatör gücüx2.5
örneğin 5kvar için kontaktör seçelim:5x1.5=7.5 (9 amperlik yeterlidir )
" " " sigorta " :5x2.5=12.5 (16 amperlik yeterlidir)
 
arkadaşlarımızın bilgi ve paylaşımlaarı çok güzel
30 kvar lık bir kondansatör yaklaşık (markaya kaliteye göre ) 43.2 A çeker buna göre sigortan 50 A kontaktörün marka vermiş olacam ama 3 rt 1647 gibi kondansatör kontaktörü seçilmelidir
 
sistem ihtiyacına göre kontaktör kapasitörü devreye alıp devreden çıkarcak değilmi amaç hesaplama için tskler
 
kondansatör için sigorta seçimi yaparken çekilen akımın 1.7 katı kadar seçildiğini biliyorum.yanlışmıyım?........
 
Doğrudur. 1,6 katı veya 1,7 katı seçebilirsiniz..
 
arkadaşlar bildiğiniz gibi kondansatörler devreye girip çıktıkları zaman yüksek akım çekerler bu yüzden kontaktör seçerken kondansatör gücünü değilde kondansatörün çektiği akımı 1.5 ile çarpıp ona göre kontaktör almamız lazım
 
pardon arkadaşlar 1.5 katı demek istemiştim örnek kondansatör 10 A çekiyorsa 25 amperlik kontaktör kullanmak lazım
 