Merhabalar;
Kompanzasyon panosunda 25 kvarlık kondansatörde hesaba göre olması gereken akım 36 A olarak belirlenmiştir. Kondansatör tölere aralığında katalogda-5/+10 olarak belirtilmiştir. Ölçüm sonucunu değerlendirmede bunu mu baz almalıyız yada belirli bir yüzde var mıdır ? Mesela ölçüm sonucu 20A çıkması uygunsuzluk mudur ?
 
-%10 değeri bir kabul mu bu değeri neye dayandırabiliriz?
kondanstör, kondanstördür. ölçümlerde zaman içinde her aman kayıp olur ve normaldir. bizler (elektronikte standart olan) % 5 gibi bir kayıba kötü gözle bakmayız ama % 10 gibi bir değer eksi yöne gidiş demektir. değiştirmek sağlıklı olacaktır. normal, yeni/sağlıklı bir kondanstörü bile ölçtüğünüzde % 100 üzerinde yazan değeri göremezsiniz. yine de siz bilirsiniz, @fahri yetiş ustamız boşa konuşmaz. ustam ellerinizden saygı ile öperim.
 
-%10 değeri bir kabul mu bu değeri neye dayandırabiliriz?
Sağlıklı kompanzasyon için,sağlıklı değerlere ihtiyaç vardır .Bu değer,fazlar arası ! farklar için dahada önemlidir.Eksiklik nedeniyle sistemin salınıma ! girmesi,zamanında takip ve kontrol altına alınmaması halinde,facia ile sonuçlanan ! durumla karşılaşılmasın kaçınılmaz hale getirir.Kompanzasyon konusu,sadece ceza ödemeyim konusu değildir.Hele,sisteminiz 5,67 lik ! harmonik filtreli sistemse,ateşinde ;) piliç kızartması yaparsınız.
 