kompresör yağ basıyor

yok vanalar açık
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
drayere kılcalı fazla itekliyerek kaynattı iseniz kılcalın azı tıkanmış olabilir!
önce kılcalı kesiniz sanrasında kondanser tarafından drayeri kesiniz mutlaka ya kılcal tarafından yada kondanser tarafından gaz gelecektir .
akışın nereden dönüş yapyıgını bu şekilde çözebileceksiniz.
 
yok drayer değiştirmedik sadece dönüş borusu bükülmüştü orayı kesip inion taktık basınç borusunun da rekorundan kırıktı gazı da ordan kaçmıştı vakum yapmadan gaz verdik soğutuyodu bıraktık bir hafta olmadan soğutma kesildi
 

Forum istatistikleri

Konular
128,395
Mesajlar
917,222
Kullanıcılar
450,280
Son üye
sıdıç45

Yeni konular

Geri
Üst