kompanzasyonda reaktif ve kapasitif..

mtferk

Üye
Katılım
5 Ara 2008
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar bi sistemde reaktif aktif oranı %20 nin üstünde kapasitif oranıda %15 in üstünde bu durumda okunan değerleri nasıl bu oranların altına çekebilirim.. sadece reaktif olursa hallederim sadece kapasitif olursada hallederim ama ikisi birden yüksek ise sebebi nedir ve nasıl bu problemi çözebilirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
önce işletmenin çalışma şartlarnına bak fazlar dengelimi dengeli değilse monofaz kontrol eden röle kullan yada işletmedi yükler gün içerisinde değişken mi ona bak genelde sorun buralarda meydana gelir komnpanzasyon panon gözden geçir ömrü biten kondansatürleri değiş kademe dizilişi nasıl kademe dizilişini işletmenin çalışma şartlarına bağlı olarak yap
 
arkadaşlar mf röle kullanıyorum kondansatörleri ölçtüm problem yok bağlantıları kontrol ettim yine sorun yok fazların dengeli oldugunu düşünüyorum çünkü ben orada iken çekilen amperlere bakıyorum hemen hemen aynı tesiste bi makine var üzerinde 5 tane motor var küçük güçlerde o devreye girdimi sayaç kafayı yiyiyor reaktif çok yükseliyor..işletme bi marangoz atölyesi büyük ama
 
aslında problem tam olarak şu hem rektif oranı hemde kapasitif oranı yükselirse ne yapılması gerekiyor yardımcı olursanız memnun olurum..
 

Makina devreye girdiğinde reaktif yükseldiğine göre hale kondansatör eksikliği var demekki.Ya ilave grup koymalı veya yada kondansatör gruplarını arttırmalısın.Reaktifin sebebi kondansatörlerin eksikliği gibi (ayarlarında bir sıkıntı yoksa)gözüküyor kapasitif gitmesinin sebebini bulmak için sistemi iyi takip etmelisin gecelerimi gidiyor yoksa makinanın çalışmadığı zamanlardamı kapasitif gidiyor bunu iyi tesbit etmelisin.Röle ayarlarınıda bir tekrar gözden geçir.Grupların devreye girme ve çıkma zamanlarını kontrol et.
 
bence kondansatör kademelerinin seçiminde bir problem var kademeleri sistemine uygun şekilde seçmezsen tam anlamıyla sağlıklı kompanzasyon yapamazsın ve cezaya girersin.
kolay gelsin.
 
problemini ve sistemini daha detaylı belirtirsen çözüm daha kolay üretilebilir.
 
arkadaşlar kondansatör ekskligi varmış bu sebeple oluyormuş tf 1 ve tf1.5kvar ekledim problem çözüldü teşekkür ederim...
 