Kompanzasyonda bu gun icin gecerli olan oranlar ve resmi kaynak belirtebilecek bir arkadasim varmi forumda.iyi forumlar herkese.
 
Son düzenleme:

yozcay

Üye
Katılım
3 Haz 2007
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
35
Yardimlariniz icin tesekkurler teblig-yonetmelik linki varmi?
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
858
EPDK Müşteri hizmetleri yönetmeliği ektedir.
 

Ekli dosyalar

gokhan692

Üye
Katılım
24 Ağu 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
32
ben tesısat elektrıkcısıyım ama bu konpanzasyonu ogrenmek ıstıyorum guc hesaplamalarını ogrendım kondansator secımını falan ogrendım sayılır ama yınede temel olmadıgından dolayı basıt hatalarla bıle karsılasınca ne yapacagımı bılemıyorum oncede elektrıkcının bırı konpanzasyon panosu yapmıs reaktıf kontrol guc rolesı kael ın varkombı 12 kademelı modelı 8 kademesını calıstırmak ıstemıs ve 8 kontaktor 8 adet k otomat sıgorta koymus ılk 5 kademesını trıfaze son uc kademeyıde mono faz olarak kullanmıs her gıden adam karıstırmıs bırsey yapamamıs yanıılk yapan adamda kayıp ben gıttım arızaya lakın temel olmadıgı ıcın takıldıgım konular var hala kendı ozel trafosu var buranın ama rektıfını kapasıtıfının sınırı ney bıde monofazda gunduz cektıgı gucle gece cektıgı guc farklı olacak nasıl ayarlayabılırım en kolay seklı ıle bı yardımcı olursanız sevınırım
 

Hırçın 41

Profesyonel Üye
Katılım
17 Ara 2013
Mesajlar
4,747
Puanları
2,556
ben tesısat elektrıkcısıyım ama bu konpanzasyonu ogrenmek ıstıyorum guc hesaplamalarını ogrendım kondansator secımını falan ogrendım sayılır ama yınede temel olmadıgından dolayı basıt hatalarla bıle karsılasınca ne yapacagımı bılemıyorum oncede elektrıkcının bırı konpanzasyon panosu yapmıs reaktıf kontrol guc rolesı kael ın varkombı 12 kademelı modelı 8 kademesını calıstırmak ıstemıs ve 8 kontaktor 8 adet k otomat sıgorta koymus ılk 5 kademesını trıfaze son uc kademeyıde mono faz olarak kullanmıs her gıden adam karıstırmıs bırsey yapamamıs yanıılk yapan adamda kayıp ben gıttım arızaya lakın temel olmadıgı ıcın takıldıgım konular var hala kendı ozel trafosu var buranın ama rektıfını kapasıtıfının sınırı ney bıde monofazda gunduz cektıgı gucle gece cektıgı guc farklı olacak nasıl ayarlayabılırım en kolay seklı ıle bı yardımcı olursanız sevınırım
Trafolu aboneler için oranlar %20 endüktif %15 kapasitif

Hassas bir kompanzasyon için 12 kademeyi kullanıp bunun 6 kademesini monofaze yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Kademe kondansatör güçleri iyi seçilmeli. Trafo gücünüzü mevcut kademelerinizi ve sayaç endekslerinizi verirseniz yardımcı olurum.
 