Kompanzasyon Yeni Tebliğ

Halen cevap alamadım
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
lupus arkadaşım kullandığın rölenin ne olduğunu yazmamışsın.
mesela eski entes röle ile yapamazsın
fakat yeni tip lcd ekranlı ölçtüğü akım , aktif , endüktif reaktif,kapasitif reaktif değerlerini gösteren röleler ile örn: janitza marka bu isteğini çok kolay yapabilirsin.umarım yardımcı olabilmişimdir.
kolay gelsin.
 
Pardon erolurmustafa bey kardeşim entes 12 rg veya başka marka olsun digital göstergeli roleler devrenin normalde endüktif veya kapasitif değerlerini devreye kondansatör bağlamadan görmemizi mümkün kılıyor.Ama gördüğümüz değerler gerçek değerlermi yani ona göre yaptığımız kompanzasyon ne kadar sağlıklı olur?Tşkler.
 
Son düzenleme:
reaktif yazdığınız şey aslında endüktiftir, endüktif de kapasitif de reaktif güçtür.
 
SORU VE CEVAPLARLA
KOMPANZASYON

1-a)Endüktif Reaktif güç nedir.?
b)Kapasitif reaktif güç nedir.?
2- Endüktif, omik vekapasitif karakterde akım çeken tüketicilere üçer tane örnek veriniz.
3-Cos φ ile Güç Faktörü (Power factör) arasındakifark nedir.?

4-Reaktif güç rölelerinde aşağıda görülen değerlercezaya girmek yönünden ne ifade etmektedirler.? Cosφ =0,95 …….0,97………0,98
Tang φ=0,33……..0,25………0,20
5- 40kW lık asenkron motorun güç katsayısı daima sabit midir? Neden? Üç fazlı asenkron motorun güç katsayısı nezaman değişir? (NOT: Reaktif güç kompanzasyonu bulunmamaktadır.)
6--200 Amper çekilen veCos φ =0,8 olan tesise aitkabloda;
Alıcıda Cos φ =0,98 e yükselirse kablodan geçen akım kaçamper olur.?
7- Güç katsayısı 0.7 kapasitif olan bir yükün güç katsayısını 0.9endüktif yapabilmek için, bağlanması gereken kodansatör gücünü nasıl belirlersiniz?
8- TEDAŞ’ın uyguladığı “enerji tarifelerini” açıklayınız.
9-a) 1000kva trafonun otomatikkompanzasyon tesisinde minumum ve en fazla kondansatör gücü kaç kvarolmalıdır.?
b)40Kw maksimum güç çeken bir tesis içinkurulacak otomatik kompanzasyontesisinde minumum ve en fazla kondansatör gücü kaç kvar olmalıdır ?
10- 630-800-1000-1250-1600-2000-2500 kva33/0,4 kv trafoların boşta ve tam yükteki reaktif kayıpları kaç kvar dır.
11- 50-100-160-250-400-500-630-800-1000-1250-1600-2000-2500kva 33/0,4 kv trafoların boşta ve tam yükteki aktif kayıpları kaç kw tır.
12- Etiketinde sadece 400 volt yazan diğerbilgileri yok olmuş bir kondansatör var.Elimizdeki avometre ile bukondansatörün kaç mikrofarad olduğunu nasıl tesbit ederiz.?
13-a) 60 mf kondansatöre230 volt veya 400 gerilim uygulandığında kaç kvar güç verir.?
b)Panoda takılı olan 10 kvar gücündeki kondansatör akımları Baravoltajı 390 volt iken 6 amperedüşmüştürKondansatörün kaç mikrofarad olduğunu hesaplayınız.?
14-a) Kompanzasyonda “deşarj direnci” neamaçla kulanılır .
b) Kompanzasyonda“deşarj bobini” ne amaçla kulanılır
İşlev farkı nedir.?
C)Yüksek gerilim kondansatörlerinde deşarj bobini olarak nekullanılabilir.?
15-Kondansatörkontaktörü ile normal kontaktör arasındaki fark nedir.
16-Kondansatöre yol verenkontaktör, kondansatör kontaktörü değilse; kontaktör akımı nasıl hesaplanır.?10ve 20 kvar için hesaplayınız.
17-Kondansatör sigortalarınınakımları nasıl hesaplanır.? 10 ve 20 kvar için hesaplayınız.
18- Elimizdeki 5mikro-farad değerinde kondansatörleri kullanarak 17.5 mikro-faradlık eşdeğer kapasiteyi nasıl oluşturabiliriz?
19-Trafolarda aşırı kompanzasyonunzararı nedir.?
20-Kondansatörlerin ömrünü azaltansebebler nelerdir.?
21-Kondansatörlerdebazılarında sıcaklık -25+D yazmaktadır.D ne demektir.?
20-Panoya takılan fanınfaydası ne zaman görülmez.?
21- Harmonik üreten motorun girişine reaktör konulursa veyakondansatör girişine reaktör konlursa reaktör çıkış voltajı giriş voltajlarınagöre düşükmüdür veya yüksek midir.?
22-Filtreleme faktörünedir?
23--Filtreleme faktörü%5,67-%7_%14 olan kondansatörlere gelen gerilimi hesaplayınız.Her biri için enaz kaç volt kondansatör seçilmelidir.?
24--Enerji nakil hava hatlarında çaprazlama neden yapılırve en az kaç çaprazlama yapılmalıdır.?
25- Bir damarlıYüksek gerilimli yeraltı kablolarında çaprazlama neden yapılır ve buçaprazlamanın hava hattı çaprazlamasından farkı nedir ve nasıl yapılmalıdır.?
26-Elektrik motorlarında ( Y/ A şalterle yol verilmesi halinde) direk motorakondansatör bağlanırsa ne olur
27-Kondansatör sıralamasında 1-2-4-8 sıra düzeni nedemektir.?
28-a) 10 kvar trifaze kondansatörparçalanarak içinden 3 adet tüp kondansatör çıkar.Bunlar 400 volt ve 230 volttakaçar kvar güç verirler.
b) 10 kvartrifaze kondansatörün 2 fazına nötr ,diğerfazına 400 volt ve 230 volt gerilim verilse kaçar kvar güç elde edilir.?
c) 10kvar trifaze kondansatörün bir fazı boş bırakılarak diğeruçlarından birine nötr ,diğer fazına 400 volt ve 230 volt gerilim verilse kaçarkvar güç elde edilir.?
29- a)Şebekeden KAPASİTİFyük çekiliyorsa nasıl kompanze edilecektir.
b)Sistemde yer altışebekesinden dolayı kapasite var ne yapmalıyız
30- Serikompanzasyon ve şönt kompanzasyonu açıklayıp örnekler veriniz.
31- Dinamikkompanzasyon ile reaktif güç kompanzasyonu nasılyapılır? Bu yöntemin, blokkondansatörlerle yapılan kompanzasyona göre üstün ve sakıncalı yanlarınelerdir?
33-- Reaktif güç kompanzasyonunda kullanılan kondansatörlerin kayıpları W/kVArolarak bellidir. Aylık kondansatör kayıpenerjisini formüle ediniz.
34-a) Akım trafolarındakiclas veya sınıf 0,5--1 yazmaktadır.Neyiifade eder.?

b) Akımtrafolarındaki5 VA-10 VA Neyi ifade eder.? Hangi hesabı yaparken kullanırız.?
35- 4x40=160 KVAR kondansatörü nasıl bağlarsınız.?
36-Kondansatörlerindevreye girişlerinde aşırı akım çekmemeleri için ne gibi tedbirleralınmalıdır.?

 
desenize bu konuda da her kafadan bir ses çıkıyor
 
Kompanzasyon yapacağımız panoya bağladığımız role üzerinde kondansatörleri devreye almadan,role bağlantısını yaptıktan sonra ölçmüş olduğu değerleri (endüktif) baz alarak devrenin endüktif reaktifini ölçebilirmiyiz.Dolayısıyla bağlayacağımız kondansatör değerlerini de bulmuş oluruz kanaatindeyim.

Demek istediğim roleyi ,kondansatörleri devreye almadan çalıştırıp; kompanzasyon yapılacak devrenin tüm endüktif yüklerini çalıştırarak endüktif değerlerini role ile tespit etmemiz mümkün mü?Hesaplama yapmadan role değerlerine göre de kompanzasyon yapabiliriz diye düşünüyorum.

Tabiiki mümkündür en sağlıklı tespit yöntemi budur ancak bu işlemi yaptığınız zaman dilimi işletmenin yük yoğunluğunun en fazla olduğu cosfi'nin en düşük olduğu zamanlar olmalıdır. Bu şekilde belirlenecek olan değerler zaten işletmenin max.talep gücünü verir.
Bunu yapmak için kompanzasyon sisteminizi kapatmanıza da gerek yoktur sistem çalışırken röle üzerinden veya analizör üzerinden rölenin reaktif güç dengesini kurmaktaki başarısını gözlemlemiş olursunuz.
 
ben de de 2 tane sanayi aboneli var kompanzazyon la ilgili ne yapmama lazım
 
9kW altı bağlantı gücü olan olan mağazaya, faturasında ceza gelmiş, aktif sayaç takılı,
acaba bağlantı gücünü aştığı için mi cezaya girmiştir, kompanzasyon yapmak gereklimidir, nasıl anlarız
 
Sn.karayel83,faturada bağlantı gücü yazıyor.Gerçekten 9 KW dan küçük olmasına rağmen reaktif bedel alındı ise hata yapılmıştır.İtiraz edebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,454
Mesajlar
926,922
Kullanıcılar
452,011
Son üye
mehmetözkan1976

Yeni konular

Geri
Üst