Ges sahamızda bulunan kompanzasyonda üretim bittikten sonra normal değerler altında ama gece 12 den sonra kapasitif güç artıyor kullanılan yüklerde değişiklik yok (televizyon lamba vs) Offset kademe 4 10 kvarlık sürekli açık olan bir kadememiz var reaktörler çakılı kalıyor ama gece 12 ye kadar sonrasında reaktörler kısılıyor ama 8 ile 12 arası değerler normal sınırlar altında sebebi ne olabilir?
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
%100 orası problem orda değil zaten reaktörler açıyor ama gece kısıyor kendini aşırı kapasitif hatası alıyorum yük aynı yük
 
Rölenizde sorun yoksa ! tesbit edemediğiniz/
gözünüzden kaçan başka bir durum olmalı.
Bazı sürücüler ! tam sıfır olarak süremiyor.
Gr.Arge mesela faz başına 5 vara kadar sü-
rebiliyor olmasına rağmen,başka bir sürü-
cü ! faz başına 75 var altına inemiyor.Yani,
210 varlık bir kapasitiflik varsa bunu gör-
müyor.Sürücü markanız nedir ?
 