kompanzasyon ve akım trafosu

ynsbrdn

Üye
Katılım
24 Eyl 2015
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
37
kompanzasyonu devreye alınca akımlar bulunuyor yazıyor ama bulunamıyor akım trafoları arızalı olabilir mi????
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Akimlar bulunuyor derken kondansatorlerin akimlarini da hesapliyor olabilir bu esnada kondansatorlerin sigortalari açıkmı ve kontaktorler sırayla enerjileniyormu
 
Akım trafo ların canlı ucar dogru baglandımı L1 L2 L3b faz ların da nulunan akım trafolarının ucu S1 S2 (k,l) uc larının baglantı ları dogru mu
 
IMG_20150921_192658.jpg
 
ekran bu şekilde ve kademe güçlerini öğrenemiyoruz sorun ne olabilir ilginiz için teşekkürler
 
ekran bu şekilde ve kademe güçlerini öğrenemiyoruz sorun ne olabilir ilginiz için teşekkürler

Kademe güçlerinin otomatik algılanması esnasında yük mümkün olduğu kadar sabit ve stabil olmalıdır. Değişken yüklenmede röle kademe güçlerini algılayamaz.(Zaten uyarı verilmiş!)
4.kademede tek fazlı kondansatör mü var?
Röle Kael varkombi değil mi?
 
Elektriksel bağlantılarda, sigortada, kontaktörde sorun yoksa dediğim gibidir.
Yük değişimi önlenemiyorsa kademe güçlerini elle giriniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,214
Mesajlar
915,864
Kullanıcılar
449,995
Son üye
osmanguney15

Yeni konular

Geri
Üst