Kompanzasyon takibi nasıl yapılır.Cezaya girmemek için oranlar ne olmalıdır nasıl hesaplanır.yardımcı olurmusunuz.Kolay gelsin
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sayaçtan günlük aktif endüktif kapasitif değerler alınır ay sonu ortalamada endüktifin aktife oranı %20'yi geçerse ya da kapasitifin aktife oranı %15'i geçerse cezaya giresiniz, bununla ilgili excelle yapılmış programlar mevcut aratıp bulabilirsiniz günlük sayaç değerlerini yazarsanız o size gerekli değerleri hesaplayarak verir.
 
CEZAYA GİRMEMEK İÇİN GÜNLÜK DEĞERLERİ TUTMAK GEREK.
 
haftalık takip etmek en güzeli olur 30 kw olan güçlerde reaktif %25 kapasitif %20 30 kw olan güçlerde reaktif %20 kapasitif %15 'i geçmemelidir
 
50kw üstünde indüktif/aktif=%20 yi geçmeyecek kapasitif/aktif=%15 geçmeyecek 50kwnın altında ise indüktif/aktif=%33 geçmeyecek kapasitif/aktif:%20 geçmeyecek
 