Kompanzasyon panosu sürekli endüktif yükte çalışması.

Electrican

Üye
Katılım
13 Tem 2014
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
33
Selamın aleyküm.Baktigim bir arızada reaktif güç kontrol rölesi sürekli endüktif yük gösteriyor . Smart SVC12c3L-COM rolesi kullanıyoruz. 100kva trafomuz ve trafonun hemen yakınında elektrik panomuz ile birlikte kompanzasyon panomuz var . Tesisata giden sigorta kapalı ve hiç bir kullanım yok şu an .Ancak reaktif güç kontrol rölesi sürekli endüktif yük çekmekte. Kondansatörlerden herhangi birisini cektirdigimde ise endüktif yük arızası devam edip kapasitife de girmekte. Arıza neden kaynaklıdır acaba . Tecribelerinizden ve bilginizden faydalanmak istiyorum.Çok teşekkür ederim şimdiden
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle kondansatörlerin kontrolünü yapmalısınız. Eğer kondansatörlerin ömürleri tükenmemişse(standart değerlerde çalışıyorsa). Sorun güç rölesinden kaynaklanıyor olabilir.
 
A) Devreye sürekli direkt bağlı şönt reaktör vardır. SVC rölelerde reaktör sürücüsü vardır, sürücü arızası da olabilir.
B ) A durumu yoksa bağlantı hatası vardır veya RGKR arızalıdır
 
Trafo+kademe testi sonucunda, sisteminiz size gerekli hata uyarısını verecektir. Sonuçları paylaşırsanız, sorun çok rahat bir şekilde çözülecektir.. Selametle.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…