kompanzasyon panosu bakımı?



Toplamda 7,5 kvar dengesiz reaktifin var.Eğer sürekli olarak fazlar bu şekilde ise çözümü basit 5,5 kvar l1 fazına 2 kvar l2 ye 0,5 kvar da l3 kademe yaparsın sorun çözülür.Eğer değişken ise başka çözüm yollarına bakmak lazım bir de şunu belirteyim ismini verdiğin röle kapasitif yönde kompanze edemez.Reaktif değerlerin sürekli endüktif yönde ise kademeleri düzenleyerek çözüme ulaşabilirsin

Va birimi KVA demektir. 1000 va 1kva eder
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.


400/5 akım trafosu 262 KVA görünür güce tekabül eder.Kw olarak hesaplamak istersen sistem cosinüsfisini bilmen gerek sistem cosinüsün diyelimki 0,80 o zaman aktif gücün 262 x 0,80 olur=209,6 kw olur.Sen 180 kw neye göre hesapladın ?
Birde şunu belirteyim 400/5 akım trafosu kullanman illa sistemde 400 amper çekilecek diye bir sey söz konusu değildir.Bu değerler tam yük değerleridir.Kompanzasyon zorunluluğuna gelince yanlış hatırlamıyorsam 50 kva ya kadar kompanzasyon yapmasanız xedaş mudahale etmez fakat ceza ödemek zorunda kalırsınız.50 kva nın üstü zaten yapmak zorundasınız.
 
ustam bu role neden kapasitif yönde kompanze etmez.?burasını anlamadım.
biz sürekli olarak endüktif yönde reaktif çektiğimizi ben nasıl anlayacağım.??
2.sorum L1-L2 -L3 fazlarına söylediğiniz değerlerde ilave kondansatör eklersem reaktif açığını kapatabilim dediniz..bunları nasıl ilave edebilirim yani L1 e bağlı herhangi bir kondansatöre paralel bağlasam olur mu?
 
ustam trifaze güç formülünden cos fi yi 0.7 kabul edince 180 küsür kW buluyorum.
Fatura da görmüştüm sanırım sözleşme gücünü..tam hatırlayamadım ama sanırım o değerlerde..
Bu konuyu anladım tamam teşekkür ederim.Kompanzasyon ile alakalı sorularım olacak yne size.baya baya yol katettik ama iki günde gerçekten Allah razı olsun ustam
 


Röle ekranındaki cosinüsün eksi değer göstermesi kapasitif yönde reaktifin olduğunu gösterir.Entes rg3 12 c serisi röle algılama hassasiyeti bakımından da çok iyi bir röle değil şahsi görüşüm.Nedenine gelince 50 miliamper minimum algılama sınırı var %0,5 akım trafosu yanılma payını da hesaba katarsan algılama çok daha kötü oluyor.Diğer rölelerle kıyaslarsak gurup arge 0,003 miliamper kael 0,010 miliamper dir.Eğer değerler değişmiyorsa yada çok az değişiyorsa sabit bağalayabilirsin fakar genelde değişkendir.Bu defa röleye 1 fazlı kademe yapman lazım her faz için ayrı ayrı ve bunu röleye tekrardan tanıtman lazım
 
cosinüsü - değerde görüyorum arada.demekki kapasitif yönde reaktifi de algılıyor role.öyle anlıyorum.
kademe ekleme olayını biraz daha detaylandırabilirmisiniz.?
yani 7.5 kvar ihtiyaç olduğunu nasıl bulduk?
L1 5.1,L2 1.8 L3 455 yazıyor.7.5 kvarı nasıl bulduk burada?L3 de neden böyle 455 gibi bir rakam gösteriyor?
 

Toplamda 7,5 kvar yani 3 fazın toplam ihtiyacı verdiğin değerler toplamı yani L3 ün 455 göstermesi 0,455 kvar 1 kvarın altında röleye dikkat edersen L1 ve L2 nin sol alt kısmında k harfi yanar kvar demektir. L3 de ise k harfi yanmaz yani küsurattır 1 kvarın altındadır yani.
 
hımm.anladım ustam şimdi olayı.çok teşekkür ederim valla..
Bir de son olarak sizin cok da fazla kafanızı şişirmek istemiyorum ama.
kademe ekleme olayını biraz daha anlatabilirmisiniz.
yani bizim role 12 kademe.kendimize ait trafomuz yok.sabit gurup kadememiz yok yani.mahalli trafodan besleniyoruz.
ben bu 7.5 kvar kondansatörü sisteme nasıl ekleyeceğim şimdi?
l1 fazı için gerekli olan atıyorum 4 kvar kondansatörü nasıl ve nereye bağlayacağım?
herhangi bir l1 fazında bulunan kondansatör gurubuna paralel mi bağlayacam?
 
Röle üzerinde kontaktör çıkışları vardır.Elektriksel şemaları okuyabiliyorsanız bağlantısını çok rahat yapabilirsiniz.Boşta kademeniz varsa onuda kullanabilirsiniz
 