Kompanzasyon montajında dikkat edilecekler

sayın @paskomya,@Under Ground ustalarım siz o zaman bizim panolarımızı görmemişsiniz. Fotodaki civatada siyah çizgi imalatı yapan ustanın civatayı uygun tork değerinde torkladım, Kırmızı çizgi ise kalite kontrol ekibinin bunu kontrol ettim civata degerinde torklanmıştır. anlamına gelmektedir.
adem kardeş, biz ustalara laf söylemiyoruz, işinin ehli olanlar bizim için değerli insanlardır. biz iyi taklidi yapan cacıkları konuşuyoruz. ben AC den anlamam ama AC nin gevşekliği sevmediğini bilirim. ne şerefli işinin ehli taklidi yapan ustalar gördüm ki...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
adem kardeş, biz ustalara laf söylemiyoruz, işinin ehli olanlar bizim için değerli insanlardır. biz iyi taklidi yapan cacıkları konuşuyoruz. ben AC den anlamam ama AC nin gevşekliği sevmediğini bilirim. ne şerefli işinin ehli taklidi yapan ustalar gördüm ki...
ustam ben sizleri şahsen tanımasam da bu meslekte düşüncelerinize görüşlerinize her zaman saygı duymuşumdur. Bizimde en büyük sıkıntılarımızdan biri de aslında bu konu. Tabiri yerinde ise merdiven altı çalışanlarla kıyaslanmak. Ama maalesef onlar daha cazip geliyor.
 
sayın @paskomya,@Under Ground ustalarım siz o zaman bizim panolarımızı görmemişsiniz. Fotodaki civatada siyah çizgi imalatı yapan ustanın civatayı uygun tork değerinde torkladım, Kırmızı çizgi ise kalite kontrol ekibinin bunu kontrol ettim civata degerinde torklanmıştır. anlamına gelmektedir.
Kalite kontrol ekibi kimdir? Işyerinizde böyle bir birim mi var ? Eğer gerçekten nizami olarak bu işi yapan insanlar varsa tebrik ediyorum hepsini. Otomobil firmaları harici böyle bir şeyin olacağına ihtimal dahi vermezdim.
 
Kalite kontrol ekibi kimdir? Işyerinizde böyle bir birim mi var ? Eğer gerçekten nizami olarak bu işi yapan insanlar varsa tebrik ediyorum hepsini. Otomobil firmaları harici böyle bir şeyin olacağına ihtimal dahi vermezdim.
Aynen böyle bir ekibimiz var. Panolarımızı her türlü test den geçirip tüm cihazların standartlara ve kullanım amacına uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir.
 
Elinize sağlık.Büyük ustaya saygılar.7. maddeye ilaveten,eş yaşlandırmadan yararlanmak ve kademelerden herhangibirinin arızalanması ihtimaline karşılık,her kademe değerinden 2 adet bulunmasında yarar görmekteyim.
Sayın ağabeyim / hocam,yaşı ve terbiyesi nedeniyle,yüzkarası bir konuya değinmemiş.Onada kısaca değin-
mekte yarar var var.Son zamanlarda,ressamlarca ! çizilen ( otoket bilen Ziraat Mühendisleri ve Veterinerler
tarafındanda çizildiğide ! söyleniyor ) statik kontaktör ve harmonik filtreli ( doğrusu,rezonans filtreli olmalı )
kompanzasyon projeleridir.
Trafo 2500 kva,yıl içi max. demand 450 kw,kompanzasyon tesisi 1250 kvar,kademeler 2,5,5,7,5 vs. vs.Filtre
5,67 veya 7.Kopyala yapıştır,kopyala yapışır,kopyala yapıştır.Bu adamlar,15000 tl olması gereken projeyide
bi ufak rakı ! parasına çiziyorlar.Bu projelerin büyük bir kısmıda maalesef kamu kurumlarına çizilenler.Şim-
di gel,dövülecek adamların hepsini falakaya yatırma :mad:.1000 tl kontaktör yerine 3500 tl lik statik kontak-
tör ( 2,5-5-7,5-10-12,5 için bile ) kullan,maliyetin canına oku.Fotoğraflardaki rezaletlerde bunlardan bir-
kaçı.Bunlar,rezaletin yüzde biri. :mad:
Umarım,Etem abimin uyarılarından yararlanılır ve bu statik kontaktör / rezonans filtre olayı iyice öğrenile-
rek,projeler ehilleri tarafından ! emeğinin değeri alınarak ! çizilir ve uygulanır.
Sami hocam, ben kontrol olarak mesleğe (geç) yeni başladım ve benim şu anda kamu projelerinde gördüğüm en israf imalatlar; dedektörler, kablo kesitinin ihtiyacın çok çok üstünde seçilmesi , gereksiz seslendirme, aydınlatma vs. şimdi kopmanzasyon konusunda pek fazla bilgim yok elimde olan bazı aynı tip projelerde harmonik bazıları normal komp. montajlı bunlar arasında maliyet açısından mı değerlendirilmeli yoksa teknik açıdan mı? sizce bir okul için harmonik gereksiz değil mi? teşekkürler
 
Harmonik filtre denen şey Rezonans filtre-
sidir.Şimdi moda bu ve statik kontaktör.
Filtre,trafoları korumak için yapılan bir te-
sistir.Trafosu olmayanlar için,lüzumlu bir
uygulama ! değildir.Böyle bir ihtiyacın ! ol-
ması durumunda,ölçüm yapılarak hangi
harmonik için gerekiyor ise,o frekans için
filtre yapılır.Şebekeden enerji alan tesisler
için,böyle bir tesise ihtiyaç yoktur.Ancak,
aydınlatmalar,tasarruf nedeniyle lede dön-
düğünden,dikkatsiz seçim yapılması du-
rumunda,UPS ve aydınlatma nedeniyle ka-
pasitif tüketimle karşılaşılabilme ihtimali-
ne karşılık ,reaktör sürücülü kompanzas -
yon düşünmekte yarar vardır.100 kvar te -
sis için,3 adet 3 kvarlık reaktör sürücülü
kompanzasyon düşünmekte yarar vardır.
Okullar,yaz tatili nedeniyle düşük yük çe-
kebilen tüketici olduğundan,akım trafoları-
nın azami klas 0,5 ve ve fazla mübalağalı
seçilmemiş olması gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,899
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst