Arkadaşlar merhaba,

Dün akşam fabrikamızda meydana gelen ve ilginç diyebileceğimiz bir arızayı sizinle paylaşmak istedim.

Bütün fabrikalardaki tek hat şemasına paralel olan bir sistemiimz var.Yani giriş ölçü ve çıkış kesicileri, trafo , adp ve kompanzasyon panosu.

Kompanzasyon panosunda bir adet kondansatörün kısa devresiyle beraber ; kondansatörün şalteri , kompanzasyon panosunun ana şallteri , ADP nin ana şalteri açtı.Fabrikadaki kesici açmadı ama dağıtım şirketindeki kesici açtı.

Bana çok enteresan ve nadir görülebilecek bir arıza gibi geldi.

Sizlerin de bu konudaki fikirlerinizi almak istedim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Röle ayarınızın zamanı (t) muhtemelen yüksek girilmiş normalde sizin kesicinin açması lazımdı dağıtım şirketinin kesicisinin açması selektivite de hata olduğunu gösterir.Röleinizin açma zamanını kısaltmanız lazım milisaniye mertebesinde
 
aslında sorun fabrikanızda bulunan kesicinin kendisinde, kesici rölesinin zamanını kontrol etmenizi öneririm. bu tarz sorunlar genelde kompanzasyon bakımı işlemleri esnasında ortaya çıkar ama sizinki atlanmış sanırım.
 