İşletmemizdeki trafo gücü cos fi gibi değerleri panodan okuyabilirmiyim veya nasıl öğrenebilirim bunları burdakilere sordum fakat onların pek bilgisi yok bu konuda.Kısacası kompanzasyonu yeni öğrenmeye çalışan biri olarak bana ne önerirsiniz ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Trafo gücünüz sabitdir, projeden ve/veya elektrık faturanızdan, trafo üzeri etıketden, Ana AG. pano ana şalteri akım değerinden bunu görebilirsiniz. Anlık cosfi değerinide, rektik kontrol rölesi ekranından an be an görebilirsiniz.
Reaktif yüksek çıkarsa, ilka kla gelenler;
1. Atık sigorta var,
2. Kontaktör çekmemiş,
3. Kontaktör çekmiş, fakat kontakları arızalı,
4. Sigorta sağlam, kontaktör çekmiş, kontaklar geçiriyor (Voltmetre ıle faz-faz arası ölçün), kontaktör çıkısından ampetmetre ile akım değeri ölçün Kondansatör üzerinde akım değeri yazar veya kVAR X 1.4 amper değerindedir.%80 değerden düşükse yenileyin.
sey normal kondqansatörlerin hempsi devrede yine reaktifyazıyor;kondansatör toplam gücünüz yetersiz kondansatör, kontaktör sigorta ve kablolarını yenı kondansatör gücüne göre yeniyeın veya kontrol edin.

Kapasitif yazıyorsa,
1. Yapışık kontaktör vardır, devamlı devrede kondansatör var.
2. Varsa sabit kondansatör gücünüz trafoya göre fazla,
3. Devrede, UPS cıhazları var, özellıkle mesai bitiminde devrede kaldıklarından kapasitife geciyor,
Yınede reaktıf ve capasitif yazıyorsa, öncelıkle reaktıf röleden cosfi ayarlarını kontrol edin ve ayarlayın Röle kullanım kılavuzunda ayarları bulabilirsiniz. Bu önerılerı zaten kılavuzdada önerirler..
 
Çok sağolun Allah razı olsun inşallah dediklerinizi uygulayarak bunun üstesinden gelirim.

İyi çalışmalar
 
Panoda Aktif CI 1 Ve Reaktf C2 diye iki led var .KTİF c1 yanıp sönüyor sürekli normal mi bu ?
 
ıyı aksamlar bır sorum olcak cevaplarsan sevınırım.Rİ değerleri RC değerlerinden buyuk olabılırmı kompanzasyon panosunda? ornegın bızım ısletmedekı panoda

I.8.0 52685
5.8.0 4238
8.8.0 2317 NORMALMI BUNLAR ?
 
ıyı aksamlar bır sorum olcak cevaplarsan sevınırım.Rİ değerleri RC değerlerinden buyuk olabılırmı kompanzasyon panosunda? ornegın bızım ısletmedekı panoda

I.8.0 52685
5.8.0 4238
8.8.0 2317 NORMALMI BUNLAR ?
arkadaşım merhaba
1.8.0 aktif güç,5.8.0 reaktif yük ve 8.8.0 kapasitif yüktür.reaktifteki değeri aktifteki değere bölerseniz reaktif yüzde çıkar oda,4238/52685=0.080(%8) yapar ve ceza oranlarının çok altındadır.şimdi kapasitifteki değeri aktife oranlarsak kapasitif yüzde çıkar oda,2317/52685=0.043(%4.3) bu değer de ceza oranlarını çok altında olduğu için sisteminiz iyi çalışıyor demektir.Ri değeri RC'den büyük olabilir fakat belirlenen ceza oranları aşılmamalıdır.
kolay gelsin
 
5.8.0 reaktif indüktif ve 8.8.0 reaktif kapasitif yük değilmi ? indüktif yükün kapasitif yükten fazla çıkması normal mi ? Bunun nedenleri nelerdir yada şöyle sorayım indüktif ve kapasitif yüklere etki eden makinalar hangileri ?
 
5.8.0 reaktif indüktif ve 8.8.0 reaktif kapasitif yük değilmi ? indüktif yükün kapasitif yükten fazla çıkması normal mi ? Bunun nedenleri nelerdir yada şöyle sorayım indüktif ve kapasitif yüklere etki eden makinalar hangileri ?
meslektaşım merhaba
buradaki ayrıntı ceza oranlarını aşamaktır.yani cezaya girilmediği sürece indüktif yük, kapasitif yükten küçükde çıkabilir,büyükte çıkabilir.kapasitif yük üreten cihazlar;ups'ler,tasarruf ampülleri ve buna benzer cihazlar.
 
Trafo gücünüz sabitdir, projeden ve/veya elektrık faturanızdan, trafo üzeri etıketden, Ana AG. pano ana şalteri akım değerinden bunu görebilirsiniz. Anlık cosfi değerinide, rektik kontrol rölesi ekranından an be an görebilirsiniz.
Reaktif yüksek çıkarsa, ilka kla gelenler;
1. Atık sigorta var,
2. Kontaktör çekmemiş,
3. Kontaktör çekmiş, fakat kontakları arızalı,
4. Sigorta sağlam, kontaktör çekmiş, kontaklar geçiriyor (Voltmetre ıle faz-faz arası ölçün), kontaktör çıkısından ampetmetre ile akım değeri ölçün Kondansatör üzerinde akım değeri yazar veya kVAR X 1.4 amper değerindedir.%80 değerden düşükse yenileyin.
sey normal kondqansatörlerin hempsi devrede yine reaktifyazıyor;kondansatör toplam gücünüz yetersiz kondansatör, kontaktör sigorta ve kablolarını yenı kondansatör gücüne göre yeniyeın veya kontrol edin.

Kapasitif yazıyorsa,
1. Yapışık kontaktör vardır, devamlı devrede kondansatör var.
2. Varsa sabit kondansatör gücünüz trafoya göre fazla,
3. Devrede, UPS cıhazları var, özellıkle mesai bitiminde devrede kaldıklarından kapasitife geciyor,
Yınede reaktıf ve capasitif yazıyorsa, öncelıkle reaktıf röleden cosfi ayarlarını kontrol edin ve ayarlayın Röle kullanım kılavuzunda ayarları bulabilirsiniz. Bu önerılerı zaten kılavuzdada önerirler..
 