Merhaba arkadaşlar ,

Kompanzasyon da aşırı harmonik ne demektir ? Röledeki THD ( Toplam Harmonik Distorsiyonu) ayar seviyesi ne olmalıdır?

Teşekkür ederim..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
akım için %15 ve gerilim için %5'in üzerine çıkması sistemde problem yaratır. Harmonik aslında bozuk sinüs dalgalarıdır kısaca. Sürücülü motor yüklerinin ve elektronik cihaz yüklerinin fazla olduğu sistemlerde yükselir. Bunlar direkt sistemdeki frekansla oynar çünkü. Akım için ayrı gerilim için ayrı kontrol edin. Çözüm olarak kompanzasyonda harmonik filtre yoksa harmonik filtre ilave edebilirsiniz.
 
akım için %15 ve gerilim için %5'in üzerine çıkması sistemde problem yaratır. Harmonik aslında bozuk sinüs dalgalarıdır kısaca. Sürücülü motor yüklerinin ve elektronik cihaz yüklerinin fazla olduğu sistemlerde yükselir. Bunlar direkt sistemdeki frekansla oynar çünkü. Akım için ayrı gerilim için ayrı kontrol edin. Çözüm olarak kompanzasyonda harmonik filtre yoksa harmonik filtre ilave edebilirsiniz.
Teşekkür ederim , klasik kompanzasyon panosuna sonrada ilave edilebilir mi , bu mümkün müdür?
 
Hayır.Başta düşünülmelidir.
 
Teşekkür ederim , klasik kompanzasyon panosuna sonrada ilave edilebilir mi , bu mümkün müdür?

Merhabalar, harmonik filtreli kompanzasyon panoları her sistem için özel tasarlanmaktadır daha doğrusu kademe sayısı belirlenmektedir. Klasik kompanzasyona nazaran pano içerisinde kondansatörün üzerinde birde harmonik reaktör bulunduğu ve bu reaktör ve kondansatörler matematiksek olarak hesaplanarak birbirleri ile ortak kullanılabilmektedir. Bununda sebebi rezonans ihtimalini ortadan kaldırmaya dayanmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı harmonik filtreli bir kompanzasyon panosu sıfırdan ve özenle dizayn edilmelidir.

Not: Harmonik Akım ve Gerilim değerleri için IEEE-519 ve IEC61000 standartlarını incelemenizi öneririm.
 