Kompanzasyon akım trafosu hk

sdag

Üye
Katılım
18 Ara 2009
Mesajlar
145
Puanları
3
Arkadaslar kompanzasyon panosunda bulunan rolenın sökulmesı gereklı, bunun ıcın akım trafosunu sökmeyecegım, uclar boşa cıkcak, s1 ve s2 lerı kısa devre mı etmek gerek?
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,282
Puanları
1,555
Konum
BİTLİS
Arkadaslar kompanzasyon panosunda bulunan rolenın sökulmesı gereklı, bunun ıcın akım trafosunu sökmeyecegım, uclar boşa cıkcak, s1 ve s2 lerı kısa devre mı etmek gerek?
Evet mutlaka kısa devre edilmesi gerekir.
 
Konu Sah
sdag

sdag

Üye
Katılım
18 Ara 2009
Mesajlar
145
Puanları
3
Evet mutlaka kısa devre edilmesi gerekir.
O zmn enerjıyı kesmeden kesınlıkle sökülmemelı, dogru mu? Boştada olsa s1 s2 kısa devre edılıp enerjı vermek gerek yanı
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,282
Puanları
1,555
Konum
BİTLİS
O zmn enerjıyı kesmeden kesınlıkle sökülmemelı, dogru mu? Boştada olsa s1 s2 kısa devre edılıp enerjı vermek gerek yanı
Evet aynen öyle
 
Konu Sah
sdag

sdag

Üye
Katılım
18 Ara 2009
Mesajlar
145
Puanları
3
Gerılım kabloları dedıgınız, akım trafosunun prımerınden gecen kabloları / baraları mu kasttetınız
 