Merhabalar,

Uygulamak istediğimiz kompanzasyon sistemine ait blok şemasını aşağıda paylaşıyorum.

3PWX7A.jpg

Sistemin çalışma mantığı;

t0 anında iki trafo da aktiftir. SK kuplaj şalteri açık konumdadır.
her kompanzasyon panosu kendi adp panosunu kompanze etmektedir.

t1 anında TR-1 trafosunun yandığını düşünelim.
S1 şalteri açık konuma gelir. SK kuplaj şalteri kapanır ve yük TR-2 trafosu üstünden beslenir.
Komp-2 rölesinin önünde bulunan toplayıcı akım trafosu B1 akım trafosundan okunan değerden B2 değerini çıkarır ve ADP-2 nin akım değerini hesaplar. ADP-2 yüklerini kompanze etmeye devam eder.
A1 akım trafosunda değer olmayacaktır. Komp-1 rölesinde sadece A2 akım trafosundan gelen değer olacaktır. Komp-1 rölesi de ADP-1 tarafını kompanze eder.

Aynı durum TR-2 trafosunun devre dışı kalması durumunda da geçerlidir.

Buradaki sorunumuz iki akım trafosu değerini birbirinden çıkarabilecek bir akım trafosu? Böyle bir ürün var mıdır? Konu hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Herkese iyi Çalışmalar.

Saygılarımla.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
bahsettiğiniz ürün varmı bilemem ama. Sisteminize 2 adet akım trafosu takarsınız. Bir tanesi normal durum için diğeri diğer trafo devreden çıktığında kullanılmak üzere olur. S1 normal durumda iken normalde sisteme bağlı olması gereken akım trafosunu devreye alırsınız. S1 attığında diğer akım trafosunuı devreye alabilirsiniz basit bir röle mantığı ile.
 
Merhabalar,

Uygulamak istediğimiz kompanzasyon sistemine ait blok şemasını aşağıda paylaşıyorum.
3PWX7A.jpg

Sistemin çalışma mantığı;

t0 anında iki trafo da aktiftir. SK kuplaj şalteri açık konumdadır.
her kompanzasyon panosu kendi adp panosunu kompanze etmektedir.

t1 anında TR-1 trafosunun yandığını düşünelim.
S1 şalteri açık konuma gelir. SK kuplaj şalteri kapanır ve yük TR-2 trafosu üstünden beslenir.
Komp-2 rölesinin önünde bulunan toplayıcı akım trafosu B1 akım trafosundan okunan değerden B2 değerini çıkarır ve ADP-2 nin akım değerini hesaplar. ADP-2 yüklerini kompanze etmeye devam eder.
A1 akım trafosunda değer olmayacaktır. Komp-1 rölesinde sadece A2 akım trafosundan gelen değer olacaktır. Komp-1 rölesi de ADP-1 tarafını kompanze eder.

Aynı durum TR-2 trafosunun devre dışı kalması durumunda da geçerlidir.

Buradaki sorunumuz iki akım trafosu değerini birbirinden çıkarabilecek bir akım trafosu? Böyle bir ürün var mıdır? Konu hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Herkese iyi Çalışmalar.

Saygılarımla.
Mesajınızı az önce okudum uygulamak istediğiniz sistemi daha değişik bir mantıkla yorumladık. Aradığınız özelliklere uygun ürün piyasada mevcut fakat kullanım şekli çizdiğiniz diyagrama uygun değil bahsettiğiniz mantığa sadık kalarak tek bir kompanzasyon sistemiyle 2 trafoyu da kompanze etmeniz gerekli. İyi çalışmalar.
 