Merhaba;
22 kW ve 45 kW hız kontrol için nasil bir kompakt şalter seçmeliyim değerleri ve hasaplamalari nasil yapilir
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motorlar elinizde ise,etiketteki akım değerle-
ri ortaya gelecek şekildeki şalter seçeceksi-
niz.Genelde,motor gücünün 2 katı civarında-
dır.Yani,22 kw için 44,45 kw için 90 amper.
Motor için,MKŞ seçmelesiniz.
 
Hocam hız kontrol cihazının önüne bağlamanız gerekiyor motor surucumuz kitapçığında verilen değerler
IMG_20200309_122926.jpg
 
Variable torkta 60 amp. yazması enteresan !.22 kw motor akımı 45-46 amp. olması nor-
mal değerdir.Şalteride buna göre seçmek ge-
rekir.60 amperde,motor yanar.
 
Merhaba;
22 kW ve 45 kW hız kontrol için nasil bir kompakt şalter seçmeliyim değerleri ve hasaplamalari nasil yapilir
Hız kontrol besleme şalteri seçiminde motorun ilgisi yoktur.Hız kontrol üreticilerinin belirlediği değerler vardır.Her markada bu farklılık gösterebilir.Hız kontrol kataloğunda bunu belirtirler.
 
kompakt şalterlerde kesme kapasitesi ile manyetik ayar sahası ne ifade eder neye göre hesaplanır veya neye göre seçilir
 
- Kesme kapasitesi,bağlı bulunduğu noktada-
ki kısadevre akımına göre,
-Manyetik açıcı,şaltere bağlı cihazlardaki
max. demeraj akımı gözönüne alınarak seçi-
lir.Eğer demerajlı yükler yoksa,genelde 2xIn
gibi ( açma akımını daha fazla büyütmemek
için ) ayarlanır.Büyük güçlü motorlar varsa,
4-8 In gibi ayarlamak gerekir.Akımı ise,şal-
tere bağlı kablonun akım taşıma kapasitesi-
ni geçmeyecek şekilde ayarlanır.
 