arkadaşım ''muratdagli'' nın dediği gibi eğer şalterinin akım değeri düşük kalıyorsa değiştirmelisin, ancak şöyle bir durumda olabilir, eğer şalterimin akım değeri yeterli diyorsan başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum;
bizimde kompanzasyon ünitesinin girişinde bir besleme şalteri mevcut ve yine bizde abb röleyi kullanıyoruz. şalterin bir gün kendi kendine açtığını gördük akım değerlerine baktık normal çıktı herhangi bir arıza sinyalide gelmeyince kontrollerden sonra şalteri kapamaya çalıştık ama 3-4 denemeden sonra tuttu.
daha sonra aynı olay başımıza tekrar gelince bu sefer kompanzasyonu devre dışı bırakarak şalteri kızağından çekip çıkardık. şalter aeg marka ve yaklaşık 9 yıllık idi. hidroelektrik santrallerinden gelmiş olan bir ustam vardı o zamanlarda dediki ''bunun kapama sırasında yayı tutan tırnağı aşınmış olabilir.''
bunun üzerine şalteri söktük ve gerçekten kapama esnasında mekanizmanın boşalmamasını sağlayan tırnağın aşınarak görevini yapmadığını gördük. daha sonra parçayı sipariş verdik. şalter biraz eski olduğu için parça yurtdışından geldi ve yerine taktık birkaç kere denedik. açtırma yaptırdık manuel olarak trip sinyali gönderdik, sorun olmadığını görünce devreye aldık. o gün bugün sorun yok. tabi parça çok basit gibi görünüyordu onu bulunduğumuz yerdeki tornacılara filan yaptıralım diyenlerde çıktı ama kesinlikle orjinal parça kullanılması gerektiğini söyledik ve orjinal parça kullandık.
bu anımı sizinle paylaşmak istedim. belki bir fikir verebilir size. kolay gelsin.