Arkadaşlar merhaba kondansatörleri neye göre sıralıyoruz? Bunun sırası neye göre yapılıyor? ilk kapasite grubu trifaze mi olmak zorunda bu neden böyle, monofaze trifaze neye göre belirlenir? Birde resimde gösterdiğim kırmızı yerde monofaze kapasite bağlantısı gösterilmişgo bağlantı nasıl öyle oldu, orada köprü atmış kondansatör faz faz arasınsa kalmamış mı? anlayamadım açıklayabilir misiniz şimdiden teşekkür ederim
1zmk1fr.jpg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
- Bazı tip röleler,ilk sıranın trifaze olmasını
şart koşar.Onun dışındakilerde ( kaliteli
olanlar ) böyle bir şart yoktur.Ancak,tanı-
ma işleminin daha kısa sürede sağlanabil-
mesi için,prensip olarak,sıralamanın bü-
yükten küçüğe doğru ve monofazelerin en
arkaya bırakılması daha uygundur,
- Monofaze kondansatör bulunamadığın-
da,trifaze kondansatörlerin tek fazlı olarak
kullanılabilmesi için,kondansatör üzerinde
bazen boş kalan ! üçüncü uç diğer uçlar-
dan birisi ile birleştirilerek değişik bir ka-
pasite elde edilebilir.Şönt,o nedenle atıl-
mıştır.Bununla ilgili bilgileri kondanstör
firma web sitelerinden bulabilirsiniz.
Ekldiğiniz projede,kumanda gerilimi tek sigor-
tadan beslenmiştir.Bu sakıncalı bir uygulama-
dır.Besleme tek yerden ise,her kontaktör dev-
resine ayrıca 0,5 amp.lik ayrı bir sigorta kon-
malısır.Aksi halde,kontaktör bobinlerinden bi-
risinin yanması halinde,tüm kompanzasyon
devre dışı kalır ve arızanın bulunması uzun zaman alır.
 
Son düzenleme:
Hocam sıralama neden büyükten küçüge oluyor? Kademeler 1:2:2:2 diye yapılmıyor mu
 
c / k lar,1.2.2 vs. röle modası geçti ! Yeni tesis kuracaksanız,bu derttende kurtulmak için,o tip demode ! röle kullanmayın.
 
Peki elinizde ekleyebileceğiniz bir kompanzasyon projesi varımdır ? Demode olmayanlardan yeni sistemden?
 
Kaliteli röle firmalarının dokümanlarında bu şemaları bulabilirsiniz.Ayrıca,modern
rölelerde elle alma imkanıda olduğundan,
uygulamada el/otomatik gibi fuzili bir uy-
gulamayada gerek yoktur.Röle üzerinde,han-
gi kademenin devrede oldu takip edilebildi-
ğinden,ayrı bir sinyalizasyon devreside gerek-
sizdir.Trifaze/monofaze çevrimi ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Trifaze- Monofaze çevrim.jpg
    Trifaze- Monofaze çevrim.jpg
    72.5 KB · Görüntüleme: 99
Son düzenleme:
Tablo için çok teşekkür ederim sormak istediğim bir şey var, tabloda şu mu anlatılıyor örneğin 30kvar üç adet kondansatör ile 3faz bağlantıya göre baglarsak 10kvar kapasite faz nötre göre bağlarsak 5kvar kapasite mi elde etmiş oluyoruz ve bunlar hep monofazeye dönüşmüş oluyor doğru mu hocam
 
10 kvar trifaze kondansatörü orta şekildeki
gibi bağlarsanız 1,66 kvar,sağ şekildeki şöntlü bağlarsanız 2,22 kvar olur demek.
 
aynen ben 30 dan örnek vermiştim siz 10 anladınız ama aynı şeyden bahsediyoruz doğru anlamışım,ilginize çok teşekkür ederim sami inci hocam
 