Merhaba, sayaç devrelerinde sigorta kullanılması yasaktır. Çünkü bir sigorta atması hatalı ölçmeye sebep olur.
Cüneyt beyin tarifine ilave yapmak istiyorum.
Sayaçlar öncelikle mekanik ve elektronik diye ikiye ayrılır. Mekanik adı üzerinde elektro mekanik yapıdadır. Elektronik sayaclar ise tamamen yarı iletkenler ile elektronik yapıdadır.
Ayrıca ölçtükleri güç çeşidine göre aktif, enduktif reaktif ve kapasitif reaktif ve demantmetreli çesitleri vardır. Bu çesitlerin tamamının hem mekaniği hem de elektroniği mevcuttur.
Kombi sayaç ise sadece elektronik olarak bulunur ve bir çok güç çeşidini tek bir sayaçda ölcebildigi için kombi adını alır.
Küçük akımlı tesisler için direkt bağlı sayaçlar kullanilirken , yüksek akımlı tesisler akım trafolari üzerinden sayaç bağlantısı yapılır. Bunlar X5 diye isimlendirilir. Burada X = akım trafo oranı bilinmeyen manasında ( çünkü 10/5 den 2500/5 e kadar bir çok seçenek var. Tesisin gücüne uygun seçiliyor ) 5= akım trafosunun sekonder akımını ifade eder. Örneğin 100/5 akım trafolu bir sayaç, gerçek gücün 100/5=20 yirmide birini kaydeder. Bu nedenle okunan değer 20 ile çarpılarak gerçek değer bulunur. Yüksek gerilim trafolu tesislerde 630 KVA dan itibaren gerilim trafolu ve akım trafolu sayaçlar kullanılır.