Komapanzasyon hesaplama

noxtitan

Üye
Katılım
1 Nis 2023
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
25
15kW’lık bir asenkron motorun güç katsayısı 3.90 kVAr’lık toplam kondansatör gücü kullanılarak 0,95’e çıkarılmıştır. Bu motorun etiketindeki güç katsayısı değeri kaçtır? yardımcı olursanız sevinirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Hocan,ipicu vermedimi ?:mad: Cevap,adres teslimimi olacak ?
başka birtane versem olur mu bunun yerine
Hocan,ipicu vermedimi ?:mad: Cevap,adres teslimimi olacak ?
Kurulu bir tesiste wattmetreden ölçülen aktif güç 1000 kW’tır. Kosinüsfimetre 0,6 göstermektedir. Kompanzasyon sonrası güç katsayısı 0,95 yapılmak isteniyor. Gerekli olan toplam kondansatör gücünü hesaplayınız.
 
Qc=(Tan1-tan2 )* aktif güç


Kompanzasyon yapılacak sistemin ilk güç faktörü cosФ1 ve ulaşılmak istenen güç faktörü cosФ2 ise gerekli olan reaktif güç Qc(kVAR)=P(kW) x (tan-tanФ2)=P x k olarak ifade edilebilir.

https://www.aydinlatma.org/wp-content/uploads/2019/01/Kompanzasyon-Tablosu.jpg

Tablo-2 Güç faktörü değerlerinin k değerleri (k= tanФ1-tanФ2)

Örneklendirilirse, ilk güç faktörü 0.7 olan bir sistemin 0.95 güç faktörüne çıkarılabilmesi için Tablo-2’den k değerinin 0.692 olduğu belirlenir. Bu değer kompanzasyon yapılan sistemin aktif gücü ile çarpıldığında gerekli kapasite değeri ortaya çıkacaktır. Ardından kademelendirme yapılarak kompanzasyon tamamlanır.
 
Qc=(Tan1-tan2 )* aktif güç


Kompanzasyon yapılacak sistemin ilk güç faktörü cosФ1 ve ulaşılmak istenen güç faktörü cosФ2 ise gerekli olan reaktif güç Qc(kVAR)=P(kW) x (tan-tanФ2)=P x k olarak ifade edilebilir.

https://www.aydinlatma.org/wp-content/uploads/2019/01/Kompanzasyon-Tablosu.jpg

Tablo-2 Güç faktörü değerlerinin k değerleri (k= tanФ1-tanФ2)

Örneklendirilirse, ilk güç faktörü 0.7 olan bir sistemin 0.95 güç faktörüne çıkarılabilmesi için Tablo-2’den k değerinin 0.692 olduğu belirlenir. Bu değer kompanzasyon yapılan sistemin aktif gücü ile çarpıldığında gerekli kapasite değeri ortaya çıkacaktır. Ardından kademelendirme yapılarak kompanzasyon tamamlanır.
Üç fazlı bir asenkron motorun etiketinde P= 1000 kW, U=380, Cosφ0,82 değerleri yazmaktadır. Bu motorun güç katsayısını 0,97’ye çıkarmak için gerekli kondansatör gücünü hesaplayınız.
 
15kW’lık bir asenkron motorun güç katsayısı 3.90 kVAr’lık toplam kondansatör gücü kullanılarak 0,95’e çıkarılmıştır. Bu motorun etiketindeki güç katsayısı değeri kaçtır? yardımcı olursanız sevinirim

Toplam kondansatör gücün cosfi 1 için 15 kvar buradan da sen hesap edip güç katsayısını bulursun herhalde.
 
Şimdi sorgulamaya başladın nasılını da sen bul her şeyi kopyala yapıştır olmaz.
Arkadaşım bunun formülü yok mu ? zaten formülü bulsam yaparım
Doğru tahmin etmişim ? Adres teslimi ce-
vap bekleniyor.:mad:
Arkadaşım bunun formülü yok mu ? zaten formülü bulsam yaparım
başka birtane versem olur mu bunun yerine

Kurulu bir tesiste wattmetreden ölçülen aktif güç 1000 kW’tır. Kosinüsfimetre 0,6 göstermektedir. Kompanzasyon sonrası güç katsayısı 0,95 yapılmak isteniyor. Gerekli olan toplam kondansatör gücünü hesaplayınız.
zaten bunu buldum. diğeri lazım
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,559
Kullanıcılar
449,917
Son üye
kasva1965

Yeni konular

Geri
Üst