klimam ne soğutuyor ne ısıtıyor

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar rekorlar bağlantıları yenıden gözden gecirdik ve 800 gr gazı verdık sistem sorunsuz
bakalım monifold ile alcak basınc yüksek basınc göstergesiile sistemdeki basınçları gözlemledik kacak olusmadı bakalım 10 gün sonra tekrar deneyecem sorun olusacak mı yalnız kacak iç ünite ve boruların yanı sıra vanalardanda kacak olusa biliyormuş benım vanalardan da az bısey kacak gibi olustu kapaklarını sıktık düzeldi sanırım benım vanalardan kaçtı emeği gecen herkeze cok teşekkur ederimAllah razı olsun
 
Vakumlama yaptınızmı?

geçmiş olsun inşallah kapaklardadır sorun.
 
Yapılmamış gibi bir izlenim var.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
yokabiler yaptık vakumlamada bu sefer tum alet edavat tamdı
 
hepinize ilgi alakanızdan dolayı tek tek teşekkur ederim
bana zaman ayırdınız
hepinizden Allah razı olsun
 
klimadaki gaz kaçağını bulmak bazen çokta kolay olmuyor.
çok detaylı incelemek lazım.bütün bağlantı yerlerinin çok iyi kontrolden geçmesi lazım.
Eğer cihazınızda gaç kaçağı tespit edilemediyse bu gaz sizi, sürekli çalışmada 2-3 ay götürür.
ama sonrasında tekrar aynı sıkıntıyı görürsünüz muhakkak..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…