Vestel Biox CXP - 18 dış ünite altı dk çalışıyor iki dk duruyor

sistemde

Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
39
Vestel Biox CXP - 18 dış ünite 6-8 dk çalışıyor 2-3 dk duruyor. Dış ünitenin kalkışı ve fan hızı normal.İç ünite fanı normal. Çalıştığı sürede soğutmasında sorun yok
Klima 7,9 Amp akım çekiyor.
İç ünite fan hava sensörü 9,2 Kohm (ortam sıcaklığı 28 derece)
İç ünite boru sensörü 9,02 Kohm
Gaz basıncı kontrol edilmedi.

Arkadaşlar bu sorunu pazartesi halletmem lazım. Yardımlarınızı bekliyorum.

Not: Aynı bu şekilde arıza Demirdöküm klimada raslamıştım iç ünite boru sensörünü değiştirince sorun giderilmişti.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Peki bunu ısıtmada mı soğutmada mı yapıyo
Yılmaz bey
Sogutmada yapıyor. Gaz basıncı ihtimalini akımlar normal olduğu için en son sıraya aldım. Bölge zaten benim bulunduğum yere biraz uzak.
2016-10-08-1405.jpg
 
Bilinmesi gerekenler olmadan yorum yapmak guç.

Sorun,

Isıtmadamı soğutmadamı
Dış hava sıcaklığı nedir
İç hava sıcaklığı nedir
Ortam kaç metrekare
Gaz emiş basış basıncı nedir
İç fan ve dış fan düzgün çalışıyormu
Cihaz kaç dereceye setli
Kompresor durdugunda dış fan çalışmaya devam ediyormu
Kompresor ilk çalışma anında kalkış yapıyormu yoksa vınnn yapıp duruyor mu
İç vedış unite serpantinleri ve iç filtrler temiz mi
Özellikle gaz basıncını ve sıcaklıkları bilmeden yorum yapmak çok zor bir çok olasılık olabilir.
 
Abicim klima kaç yıllık elektrik dalgalanması varmı yok mu bana kalırsa gazı da fazla olabilir neden diyeceksin motor iki dakika çalışıp Şişiyo dur. Çünkü anlamayan insanlar soğutmuyo gaz bas taktiği ile çalıştıkları için bence gazı fazla olabilir ya biraz kaçır gazını yada tamamı ile vakum yap tekrar dam gramajına göre gaz bas cvp bekliyorum.
 
İç ünite fan hava ve boru sensörü değiştirilerek sorun giderildi.

Arkadaşlar ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
2016-10-10-1424.jpg
 

Forum istatistikleri

Konular
128,135
Mesajlar
915,327
Kullanıcılar
449,857
Son üye
Bluent

Yeni konular

Geri
Üst