klima santrali enerji beslemesi revizyon

elector

Üye
Katılım
18 Ara 2008
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
43
Arkadaşlar,
UPS üzerinden beslenen klima santrallerimizin enerji beslemesi normal Şebeke üzerinden,kumanda beslemesi ise gene UPS üzerinden olacak şekilde sistemde bir revizyon yapsam bunun bir dezavantajı olabilir mi?
Amaç UPS'imizin yükünü azaltmak.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
elektrikler kesildiğinde kompresör ve fanlar duracağı için,sisteminiz arızaya geçebilir.örneğin kompresör kontaktöründe,NO kontaklar üzerinden karta geri besleme yapılmışsa, kontrolcü kartınız bu durumda arıza sinyali verip,çalışmayı durdurabilir.Elektrik geri geldiğinde de sistem yeniden çalışmayabilir.Bunun size bir sıkıntısı varsa,yapmayın derim.
Bunu denemek için,kompresör ve falnarın güç sigortalarını kapatın,kumanda sigortaları açık kalsın.Sistemin tepkisini gözlemleyin.Sigortaları geri açtığınızda,sistem kaldığı yerden devam ediyorsa,sorun olmaz gibi.Gibisi şuradan kaynaklanıyor,sisteminizin ve kullanıldığı yerin çalışma şekli hakkında bilgimiz yok.
 