Klima kondansatör bağlantıları

nihatalpin

Üye
Katılım
11 Ağu 2021
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
43
ayrık klima kondansatörümün (2 ayaklı) üzerinde uçların adı yazmıyor . 2 ayaklı olanlardan piyasada bulamadım yeni bulduğum 3 ayaklı herm-fan-C diye geçiyor
internette baktığımda N (pembe) ve R(ana uç-kırmızı) C'ye , S(yardımcı uç-mavi) herm olarak görüyorum fakat diğer

klimanın 18000 içini açtığımda da durum tam tersi onunda önceden 2 ayaklı vardı bozulunca servis 3 ayaklı takmışrtı
N (siyah) ve R(ana uç-mavi) Herm'e , S(yardımcı uç-beyaz)

doğrusu hangisidir ? deneme yanılma yapsam sisteme zarar verir miyim?
 

Ekli dosyalar

  • klima12000.jpg
    klima12000.jpg
    159.9 KB · Görüntüleme: 127
  • klima18000.jpg
    klima18000.jpg
    187.5 KB · Görüntüleme: 97
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yeni aldığın kapasitorde fan ucu boşta kalsın. Herme eski kapasitor de bulunan tekli kabloyu gir. C ye ise diğer iki kablo
 