Klima Gazı Neden Kendi Kendine Fazlalaşır?

dış ünite fanları üzerinde hava debileri yazar. muhtenelen değiştirtiğin fanın debisi düşük ve dış üniten yüksek basınçta çalışıyor buna bağlı olarakta iç üniteye kızgın gaz giriyor ve manometren yüksek gösteriyor. dış ünite fanını kontrol et.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
klimanın heat-pumpı kaçırıyorsa yazın basınç yüksek gösterebilir ve yeterli soğutma yapmaz.
 
dış ünite fanının durduğu anda manometrenin gösterdiği değer yavaş yavaş geriliyo ( klıma ısıtmada iken)yani fan çalışırken basınç üst limite geliyo durdumu düşüyo bu döngü devam ediyo bunu ısınan gaz genleşir ilkesine göre nasıl açıklayabiliriz fan durunca basınç artmazmı saygılar
 