KKTKRAUS Marka chiller'in gaz kaçağı

Ali43

Üye
Katılım
22 Ocak 2009
Mesajlar
4
Puanları
1
KKTKRAUS Marka chiller'in gaz kaçağı
Eşanjörde değil.
Kondanserde olduğundan şüpeleniyoruz ama delik çok küçük olduğundan deliği bulamıyoruz.Kondanserde delik bulmanın kolay bir yöntemi varmı.

( Kondanserler büyük ve 4 Adet -Kompresör 4 Adet, Kompresörler paralel çalışıyor.):confused:

Gaz Tipi : R407C
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sisteme 25 bar azot bastığın zaman sanırım kaçağı bulman daha kolay olacaktır.
 
kondanserin su soğutmalı ise ,sn.ebi 'nin dediğini yaparken kondanserin kapaklarınıda açarsan ,kaçağı daha kolay bulursun.EBİ arkadaşın dediğinden başka çaren olduğunuda zannetmiyorum.kolay gelsin.
 
erolbin arkadasım su sogutmali gurup gördünmü hiç su sogutmalının kondanserı patlarsa sıstemı komple su basar kaldır at olur bıde kaçak bulcam ama küçük bi kacak dıyosan bıtane gaz kacak tarama aletı alll ama kullanma kılauvuzunu oku once yoksa herseye otuyoo köpükle fılan bayaa ugraşırsın arayıp bulucan ben aynı durumla karşılastım bastım azotu oto yıkama kopugunu sıktım kısım kısım bulduk korledık o noktayı kondanserıde mahvetmedık
 
[COLOR="D erolbin arkadasım su sogutmali[/COLOR] gurup gördünmü hiç
kimin ne yetekte olduğunu bilmeden o doruyu sorma istersen.
şimdide soruna cevap vereyim.25 yıllık meslek hayatımda 500 kadarını hatırlıyorum.bence tartışmaya girmeyelim .herkes bildiğini bildiği kadar konuşsun ,arkadaşlarda işini geleni ,yada işine yarayanı alır değerlendirir.DEĞİLMİ ÜSTADIM.

bu arada sistem kaldır at olmaz.sisitemini R11 gazı ile bir güzel yıkarsın ,yağını kartuşunu değişirsin.sisteme gaz verirsin takibini de yapar,sistem yağınıda birkaç defa değişirsen o sistemi yıllarca kullanırsın.
her patlayan sistemi kaldırıp atarsan patronda 2 günde senin gibi teknisyeni kapının önüne koyar herhalde.
 
Son düzenleme:
ıyı gunler arkadaşlar. sayın ali bey : gaz kaçağını çözdunuz mü acaba merak ettm de ?
 
bide de aynı çillerden var alçak basınç problemi var.o yuzden sordum sayın ali bey.

kolay gelsin iyi çalışmalar.
 
Yardımcı olmak isteyen tüm arkadaşlara,yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
----Makinadaki gaz kaçağını bulduk.
----Makinadaki gaz kaçağı,yüksek basınç prosestatından.
Makina dururken gaz basıncı 7-8 Bar prosestat ( basınç sensörü) daki gaz kaçağı az,
makina çalışıp gaz basıncı yükseldikçe basınca bağlı olarak kaçak artıyordu.
----Kaçak gaz dedektörü alıp kaçağı bulduk.
-------------İlginiz için teşekkürler
 