Kesicili Hücrelerde ( gazlı ) '' Nanometre '' zorunlu neden ?

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
31
selamlar... Yeni yönetmelikte artık trafolar için kullanılan kesicili gazlı hücrelerde nanometre kullanılması gerekiyormus... Neden acaba bu nanometre'nin buradaki görevi nedir?
 
Sayın kemalcengiz, öncelikle nanometre değil manometre(basınç göstergesi)'dir muhtemelen demek istediğiniz.

Sadece kesicili hücrelerde değil, ayırıcılı ya da sigortalı trafo koruma hücrelerinde de geçerlidir bu durum. Son yayınlanan TEDAŞ şartnamesine göre (2.4.4 SF6 Gazı Basıncı Göstergesi / Basınç Sensörü) üreticiden SF6 gazı için 30 senelik bir garanti isteniyor.

Gaz durumunu izlemek ve gerekli önlemleri/(alarm/kilitleme) almak için manometre kullanılması, son yayınlanan şartname kapsamında zorunlu tutulmuştur.

Kolay gelsin..
 