Kapasitif değerini düşüremiyorum

krcbyli

Üye
Katılım
23 Şub 2007
Mesajlar
43
Puanları
1
Konum
Bursa
Arkadaşlar Merhaba
Bir işletme de herşey normal giderken sisteme UPS bağlanmış ve herşey sapıtmış.
Kapasitiften ceza yemişler.
ben bu işletme de kompanzasyon panosuna 2 adet şönt reaktör ilave ederek kontrol rölesini bu sisteme uygun hale getirdim. fakat kapasitif değeri %6 dan aşağı düşüremiyorum.
şönt reaktörlerin 2 side devamlı devrede kalacak şekilde bağlantıuı yaptım cos değerini 0,96 ya çektim fakat değer yine %5
başka bir işlem yapabilirmiyim
evet bu değer uygun fakat bu ay yine ceza gelecek bu cezayı en aza indirmem için ne yapmam gerekiyor
yardımcı olurmusunuz
Teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bağladığınız şönt reaktörün gücü nedir?
 
Arkadaşlar Merhaba
Bir işletme de herşey normal giderken sisteme UPS bağlanmış ve herşey sapıtmış.
Kapasitiften ceza yemişler.
ben bu işletme de kompanzasyon panosuna 2 adet şönt reaktör ilave ederek kontrol rölesini bu sisteme uygun hale getirdim. fakat kapasitif değeri %6 dan aşağı düşüremiyorum.
şönt reaktörlerin 2 side devamlı devrede kalacak şekilde bağlantıuı yaptım cos değerini 0,96 ya çektim fakat değer yine %5
başka bir işlem yapabilirmiyim
evet bu değer uygun fakat bu ay yine ceza gelecek bu cezayı en aza indirmem için ne yapmam gerekiyor
yardımcı olurmusunuz
Teşekkürler


Şönt reaktörleri sürekli devrede bırakırsan yanma ihtimali çok yüksektir.İyi bir soğutma yapman gerekir.Kapasitif değeri %6 iyi bir değer niye daha aşağı düşürmeye çalışıyorsunuz anlamadım.Ay bazında kurtarmıyorsa yapacak bir şey yok aktif yük bağlayarak aktif değerleri artırıp cezaya sokulmayabilir fakat bununda artısı eksisi iyi tespit edilmeli ödeyeceğiniz aktif bedel cezadan yüksek ise bunun da bir mantığı olmaz çünkü reaktif ceza yanlış hatırlamıyorsam kdv dahil aktifin yarısına tekabül ediyordu.

Ceza sınırınız %15-20 ye tabi ise sizin değerleriniz % 14,9 da olsa hiç ceza ödemezsiniz.Dolayısıyla %6 da olsa %1 de olsa çok önemli değil sonuçta ceza ödenmeyecek
 
Şönt reaktörlerin üzerinde kendi termostatlarına güvendim :)
biliyorum %6 güzel ve cezaya sokmayacak bir değer
fakat bu ay için ne kadar düşürebilirsem o kadar iyi
 
Termostatlara da çok güvenmeyin çok sık anahtarlamada bozulabiliyorlar böyle oluncada devre dışı kalıp yine cezaya sokabiliyor sistemi.
 
bu ayın başındaki endeksleri ve bugünün endekslerini yazar mısınız? Oranlara bir bakalım.
 
Önüne en azından vantilatör felan bağlarsanız ısı olayını bir nebze çözersiniz ay sonuna kadar
 
bu ayın başındaki endeksleri ve bugünün endekslerini yazar mısınız? Oranlara bir bakalım.
01.10
aktif 1310,445
endüktif 209,050
kapasitif 55,819

19.10 (şöntler takıldı)
aktif 1332,261
endüktif 209,175
kapasitif 63,400

23.10 (bugün)
aktif 1337,327
endüktif 209,265
kapasitif 63,695
 