Kapasitif değerini düşüremiyorum

Sözleşme gücünüz nedir.Endekslere bakınca %29 kapasitif den ay bazında cezadasınız.

sözleşme gücünüz

eğer 50 kva altında ise %33-20 ceza sınırına

50 kva Üstü ise %15-20 ye tabisiniz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sözleşme gücünüz nedir.Endekslere bakınca %29 kapasitif den ay bazında cezadasınız.

sözleşme gücünüz

eğer 50 kva altında ise %33-20 ceza sınırına

50 kva Üstü ise %15-20 ye tabisiniz
sözleşme gücü derken trafo gücünden mi bahsediyorsunuz?
250kva trafo var
 
bu ay cezayı yiyeceğiz mecbur
diğer işletmelerde kapasitif değeri sıfır iken burada niye yüksek onu anlamadım
 
Ay başından bugüne olan tüketimler benzer şekilde ay sonuna kadar devam ettiğinde, kapasitifliği durdursak bile ay sonundaki kapasitiflik %21 civarında bir değerde olur. Ceza kaçınılmaz.

Sabit kondansatörün devrede mi?
 
bu ay cezayı yiyeceğiz mecbur
diğer işletmelerde kapasitif değeri sıfır iken burada niye yüksek onu anlamadım

Bunu çalıştırdığınız yüklerin karakteristiği belirler bazen tamamen endüktif bazen tamamen kapasitif bazende her ikisi de olabiliyor.Mesela bulunduğum bölgede valilik binasında reaktif tesipiti yaptık 75 kvarın üzerinde kapasitif değer gördük led ve ups lerden dolayı.
 
Ay başından bugüne olan tüketimler benzer şekilde ay sonuna kadar devam ettiğinde, kapasitifliği durdursak bile ay sonundaki kapasitiflik %21 civarında bir değerde olur. Ceza kaçınılmaz.

Sabit kondansatörün devrede mi?
reaktif rölede şönt reaktörler devrede iken değerler 1.000 üç fazda da
devrede değil iken faz hariç diperleri eksi değer gösteriyor
sabit kondansatör devrede değil
 
Sayaç çarpanınız kaç?
 
verdiğiniz bilgilere göre Ortalama saatlik tüketim 8 saat üzerinden hesaplandığında, 1 kVAr'lık bir reaktör daha bağlanması gerekecek.

Cezayı önlemez ama en azından daha fazla olmasını önler.
 