Merhaba arkadaslar
Calısmıs oldugum tesiste her linyede kacak akımlar bulunmakta ve yuzlerce kacak akım var.tesisin mutfak bolumunde yada her hangi bir yerinde kacak olsun baglı oldugu linyenin kacak akımıyla birlikte deger baska yerlerdeki kacak akımıda attırmakta sebebi sizce nedir...ve tesiste 2 adet bina var iki ayrı trafo var bunlar yan yana ve tek ölcü gözü var ag panoları yan yana bunların topeaklarını ve nötürlerini ölcüyorum kısa devre gösteriyor acaba bundanda olabilir mi
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
toprakla nötr kaçak akımı artırır. faz nötr sigorta artırır. faz toprak hem kaçak akım rölesini hen sigortayı artırır.
 
Merhaba arkadaslar
Calısmıs oldugum tesiste her linyede kacak akımlar bulunmakta ve yuzlerce kacak akım var.tesisin mutfak bolumunde yada her hangi bir yerinde kacak olsun baglı oldugu linyenin kacak akımıyla birlikte deger baska yerlerdeki kacak akımıda attırmakta sebebi sizce nedir...ve tesiste 2 adet bina var iki ayrı trafo var bunlar yan yana ve tek ölcü gözü var ag panoları yan yana bunların topeaklarını ve nötürlerini ölcüyorum kısa devre gösteriyor acaba bundanda olabilir mi
karların atma zamanlarını ayarlama gibi bişey yok mu? yada bunların atma süresi farklı olan tipleri.
 
Her kaçak akıma giden nötr ve fazlar .diğer kaçak akımlardan bağımsız olmalıdır nötr ortak baradan alınıyor veya kacak akım nötrü başka hattan gelen nötrle çakışıyorsa atar nötr ve topraklamaya dikkat et bence uzak doğu malları çok uğraştırıyor ama korumaları iyi.Başarılar
 
Her kaçak akıma giden nötr ve fazlar .diğer kaçak akımlardan bağımsız olmalıdır nötr ortak baradan alınıyor veya kacak akım nötrü başka hattan gelen nötrle çakışıyorsa atar nötr ve topraklamaya dikkat et bence uzak doğu malları çok uğraştırıyor ama korumaları iyi.Başarılar
bunu nasıl ayırabilirim
 
Panoda nötr elbet ortak baradan alınmıyacakmı.bana göre gelen giriş nötrü degıl, çıkısta tesısata gıden nötrlerde, her bır KAR dan cıkan nötr kendı faz linyesınde mustakıl olmalı, bir diğer faz hattının nötr hattı olmamalı.
 
yağışlı havalarda bir kaçak akım koruma attığında mı diğer kaçak akımlar da atıyor öyle bir tespit te var mı acaba
 
Tesıs veya bına yakınında, paratöner varmı, yoksa tesis edilmesınde fayda var. Yagmurlu havalarda oluşan deşarj gerilimi KAR ların atmasına neden olmaktadır.
 
trafo işletme topraklaması ve koruma topraklaması birbirlerine çok yakın olarak tesis edilmiş olabilir ....
 