1
arkadaşlar merhaba bir tesiste şalterden alıcı arası 200 mt mesafe var faz başına 6 adet 1*240 kablo paralel olarak bağlı fakat aynı faza bağlı olan kablolardan 1. den 660A 2. den 280A 3. den 140A 4. den 180A 5.den 120A 6.dan 130A akım cekiyor sebebi 1. kablo aşiri ısınma yapıyor sebebi ne olabilir olabir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sebebi kabloların eşit uzu lukta olmamasından kaynaklanır uzun olan ısınır kısa olan yük çeker uzunlukları eşit ise bağlantılarına gevşeklik olabilir papuçlar dahil bakmak gerekli ayrıca kablo markası aynımı oda önemli
 
Bu sorun çözüldümü. Entersan. Yalnızca aliminyum kablo cekilip başlık bakır kullanıldıysa olabilir. Mesafe farkından olacağını düşünmüyorum. 660 amper ile 280 amper arasında bariz fark var. 1kac mt ile o kadar fark olmamali
 