Paralel iletken kullanacaksanız iletkenlerin aynı tip, aynı boy, aynı donanımda olması ve üretici standartlarının paralel kullanıma izin vermesi gerekir. Genelde çok damarlı kabloların paralel kullanılması çok tercih edilmez, yüksek kesitli kablolarda montaj kolaylığı açısından mecbur kalındığında tek damar kabloların paralel kullanılması daha çok tercih edilir.
Paralel iletkenler tam olarak eşit akım paylaşmayabilir, bu ısınma ve kablo ömrünü etkiler
35mm2 koruyucu iletkenini de 16mm2 olarak düşünülürse toprak kısa devre durumu için PE boyutu yetersiz kalabilir.
Kabloların taşıma şekilleri bulundukları ortamlarda (ortam sıcaklıpı, toprak içi , kanal içi) akım taşıma kapasitesine etki eder (derating faktör) bunu da düşünerek kablo akım taşıma kapasitesini değerlendirmenizi ve daha güvenli uzun ömürlü bir çözüm istiyorsanız çok damarlı kabloları kesit düşürüp paralel kullanmamanızı öneririm.