1600 KVA lık bir trafodan
1. 50 m ilerisinde 880 kva makine
2.120 m ilerde 100 kva lık bir makina
3.110 m ilerde 300 kvalık başka bir makine
4.150 m ileride 100 kvalık bir makine
trafodan yer altı kablosuyla beslenecektir her bir makine için kullanılacak kablo kesiti seçiminde yardım edersenız sevinirim .......(cok acil)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1600 KVA lık bir trafodan
1. 50 m ilerisinde 880 kva makine 3ad.3x240+120mmNYY
2.120 m ilerde 100 kva lık bir makina 3x70+35mm NYY
3.110 m ilerde 300 kvalık başka bir makine 2ad.3x95+50mmNYY
4.150 m ileride 100 kvalık bir makine 3x70+35mm NYY
trafodan yer altı kablosuyla beslenecektir her bir makine için kullanılacak kablo kesiti seçiminde yardım edersenız sevinirim .......(cok acil)
kolay gelsin...
 
yalnız makinalar hepsi aynı anda çalışacaksa trafo gücünüz düşük olduğunu söyleyebilirim.
makina güçlerinin makina mil gücümü yoksa makina elektriki güç mü onu da göz önünde bulundurun.
(makina elektriki güç)=(makina mil gücü)/(verim)
 


Bir kaç sorum olacak

1) kva Watt'a nasıl çevirdiniz ?

2) kva yı watt kabul ettim %3 ile mukayese ettim ve sizin bulduğunuz kablo kesitlerini buldum. Ama siz 3Ad. felan bulmuşsunuz . Nasıl buldunuz adet miktarını.

0,0124*L*P/S değilmi %3 mukayesesi bu doğrumu ?
 
Bir kaç sorum olacak

1) kva Watt'a nasıl çevirdiniz ?

2) kva yı watt kabul ettim %3 ile mukayese ettim ve sizin bulduğunuz kablo kesitlerini buldum. Ama siz 3Ad. felan bulmuşsunuz . Nasıl buldunuz adet miktarını.

0,0124*L*P/S değilmi %3 mukayesesi bu doğrumu ?

1) Sn Ekrem.kolu P=S kabulü yapmış en olumsuz durumu düşünmüş. Çünkü reaktif gücün gerilim düşümüne etkisi kablo reaktansının küçük olmasından dolayı azdır. Olumlu bir yaklaşım. Siz cosfi değerlerini verseydiniz daha net sonuca varılabilirdi ancak neticeyi değiştirmeyecektir.
2) 880kVA yük 50m'den 3x240+120 kablodan 1 adet kullandığımızda gerilim düşümü % 2,27 gerilim düşümü yapar.Ancak akım kontrolü hesabı yaparsanız Yükün 1337A akım çekeceğini görürsünüz 240'lık kablo yeraltında 460A çeker bunu 3 ile çarparsanız 1380A yapar bu bile sınır değere yakın sayılabilinecek bir değerdir. Bunun yerine 2x(3x(1x240)) kablo kullanılabilir faz başına 2(1x240) kablo düşer. 1x240 kablo yer altında 770A akım taşıdığından 770x2=1540A yapar.

3)Son sorunuza gelirsek trafodan direk besleme demişsiniz. Kendine ait trafosu olan yüklerde izin verilen gerilim düşümü değeri son alıcıda %5'dir. Emniyet açısından %3 alınması daha doğrudur.

Verilen kesitler toleranslı bir şekilde uygundur.
 
Son düzenleme:
kva yı ilk önce kw ye çevir men lazım kw yide watt a çevirmen lazım...
kva yı cosinüsle çarparsın çıkan sonuç sana kw olarak verir. kw yide 1000 le çarparsan sana watt ı verir...
örnek verecek olursuksa=
150 kva x 0.8 cosinus=120 kw bunuda vata çevirmek istersinse 120kw x 1000 =120000 w a eşit tir...
 
kva yı ilk önce kw ye çevir men lazım kw yide watt a çevirmen lazım...
kva yı cosinüsle çarparsın çıkan sonuç sana kw olarak verir. kw yide 1000 le çarparsan sana watt ı verir...
örnek verecek olursuksa=
150 kva x 0.8 cosinus=120 kw bunuda vata çevirmek istersinse 120kw x 1000 =120000 w a eşit tir...
 