İşletme gücü 200 kw olan bir regülatöre 35 metre uzakta olan trafodan regülatöre kaçlık kablo kullanmamiz uygundur??
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
35 metre çok uzak bir mesafe değil abi..bu sebeple iletken secimi yaparken akim kontrolu yapacaksınız..200 KVA regülatör 160 kw ye tekabül eder..regulatorun cos fi degeri uzerinde yazar.ortalama 0,8 olarak hesapladim.güç formulu, p=u.i.cosfi.kok3
160=380.0.8.1,73.i
Buradan ı yanı akim yaklaşık 300 amper bulunur.tablo dan kablo akim taşıma kapasitelerine bakarsın.toprak altından mi yoksa havadan mi gelecek ona gore bulursun.

3*120+70 lık nyy kablo 315 amper toprak altında akim taşıyabilir..ama ben olsan bir üst kesiti tercih ederdim.yani 3*150+70
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
70 mm² yeterli görünüyor. Regülatör kullandığınıza göre voltaj dengesiz. Gerilim çok düşük ve uzun süreli olabiliyorsa kesit daha da kalın olmalı
 
Pardon yazmışsın görmedim. Bende otomatik hesaplama da yapıyorum
 