kablo kesit hesabı

Katılım
18 Nis 2015
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
45
Arkadaşlar herkese merhaba

1000W gücünde ikifazla beslenen (2*380V) 126ad elektronik balast lı armatür 155mt mesafeden yeraltı alüminyum kablo ile beslemek için kesit ne olmalı ve bu hattın toplam akımı nedir. bilen varsa yardımcı olabilirmi lütfen.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Benim telefonda ELEKTRİKÇİ diye bir program var android de verdiğin bilgilere göre ama bu programda gerilim düşümünde 1 faz ve 3 faz seçenekleri var!3 fazda 240'lık kablo kurtarıyor diye yazdı!Ama bu lambalar 380vac ile mi çalışıyor yani faz nötr değilde faz faz mı bağlayacaksınız lambalara?
 
evet lambalar 2 faz çalışıyor faz faz bağlanacak ama 3 fazlı hattan beslenecek şaşırtmalı olarak
 
kabaca hesaplarsak
A= W / V = 1000 / 380 = 2.63 Amper Bir lamba 2.63 amper çekiyor. 126 adet olduğuna göre.
126 x 2.63 = 331.38.Amper Kaplo katoloğundan bakınız. (bakır. 240.mm2- 342.amper- 160.metre)
ancak bu lambaların hepsi aynı yerde olmayacağından lambaların bulunduğu mesafelere göre hesaplama yapılmalıdır.
 