Elektronikten, elektriğe yeni geçtim. Kablolar ile fazla bir deneyimim yok.
Elimde 50HP trifaze motor var. Bağlantısı için katalogdan gerekli kablo kesitinin 3x35/16 olduğunu buldum. Ancak ikileme düştüm: toprak bağlantısı için de +1 damar 4x35 mi gerekiyor yoksa sonundaki 16 zaten toprak hattını mı belirtiyor?
sayın salih onur kablo kesiti belirlemede mesafe önemlidir gerilim hesabı düşümü yapman lazım mesafeyide söylersen kaçıl kablo çekileceğini hesaplarız kablo sayısına gelince + olan kablo normal şartlarda nötr için kullanılıyor eğer panoya çekeceksen toprak içinde artı bir kablo çekmen lazım eğer motora çekeceksen + bir kablo çekmene gerek yok
Bu durumda 3x25+16 ifadesi bir kılıf içinde 3+1 damarı mı belirtiyor?
Mesafe önemli değil, pano ile motor aynı kabin içinde, 2-3 metrelik bir kablo. Toprak için de klemens konuluyor, dolayısıyla kablo da gerekli. Kablo özelliğini proje üzerinde göstereceğim, bu yüzden damar sayılarını gösterirken hata yapmak istemiyorum.