Kaçak Akım Rölesinin her panoda bulunması zorunlu mudur?

eskici09

Üye
Katılım
23 May 2019
Mesajlar
405
Puanları
31
Merhabalar , bir fabrikada ana ve tali her panoda KAR'ın bulunması zorunlu mudur? ya da TMŞ kompakt şalterler bu zorunluluğu ortadan kaldırır mı ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar,

Tabii ki bu zorunluluğu kaldırmaz. Çünkü,

Sigorta ve TMŞ= yüksek akım ve kısa devre koruması yaparken

Kaçak akım şalteri= sistemde kaçak bir akım(fazdan toprağa veya nötrden toprağa) varsa buna karşı koruma yapar.

Bazı firmaların ürettiği "Kaçak akım korumalı kompakt şalter" ürünlerinde kaçak akım koruması da mevcuttur.
 